Стандартом установлены нормы испытаний напряжением после прокладки и монтажа кабельной линии. Этот вопрос долгое время носил дискуссионный характер, а требования по испытаниям кабелей напряжением, установленные в ПУЭ и других нормативных документах, достаточно противоречивы.

ГОСТ Р 55025-2012 рекомендует после прокладки кабеля и монтажа арматуры проводить испытание кабельной линии переменным напряжением 2U0 частотой 50 Гц в течение 1 ч или переменным напряжением U0 в течение 24 ч, или переменным напряжением 3U0 частотой 0,1 Гц в течение 60 мин.

Испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена постоянным напряжением не должно применяться. Такой вид испытаний, в соответствии с требованиями стандарта, допускается только для кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката.

*

Есть ли у кого опыт испытания кабелей из сшитого полиэтилена на 10 кВ.




--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 13.2.2014, 14:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Испытываем по указаниям завода-изготовителя кабеля.
Например сшитый полиэтилен от Камкабель испытывается после монтажа постоянным напряжением 4Uo кВ в течении 15 мин. или 10 кВ переменки в течении 24 часа. Оболочка после монтажа испытывается постояннкой 10 кВ, в течении 10 мин приложенным между металлическим экраном и заземлением.
Но и этот ГОСТ с прошлого года тоже имеем ввиду, на случай когда не успеем получить указания производителя.
ПС В нашем регионе мало применяется полиэтилен. Чаще встречается во внутренних перемычках в новых КТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.3.2014, 20:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Работник @ 13.2.2014, 14:34) *
Испытываем по указаниям завода-изготовителя кабеля.
Например сшитый полиэтилен от Камкабель испытывается после монтажа постоянным напряжением 4Uo кВ в течении 15 мин.

А как же это?

Испытание кабеля из сшитого полиэтилена напряжением постоянного тока оказалось неэффективным и непригодным, хотя с большим успехом оно применялось для тестирования кабелей, имеющих бумажно-пропитанную изоляцию. В случае испытания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением постоянного тока происходит образование объёмного заряда на микровключениях молекул воды, являющихся инородными. Разрядка данного заряда при традиционном снятии с кабеля остаточного заряда путём заземления не происходит, потому что снизу и сверху данного «конденсатора» находится сшитый полиэтилен (диэлектрик).

Дальнейшая подача рабочего напряжения приводит к суммированию напряжённостей электрополей и может вызвать локальное превышение предела прочности изоляции, что вызовет появление особых "электрических древовидных структур" (водные триинги). Изоляция повреждается (причём повреждения носят необратимый характер), наличие частичных разрядов, которые возникают в слабых местах изоляции, способствует дальнейшему развитию водяных деревьев. Но не только это приводит к развитию водяных деревьев, также способствуют из «разрастанию» действия электрополя, имеющейся воды, различные механические дефекты, время. Все перечисленные факторы вместе с возникшими водяными деревьями через определённое время приводят к пробою, который возникает именно в месте основного скопления данных водяных деревьев. К тому же, испытание спэ кабелей повышенным напряжением постоянного электротока не даёт никаких возможностей для выявления зарождающихся повреждений серьёзного характера.

***

Учитывая вышесказанное, испытание кабеля из сшитого полиэтилена необходимо проводить с использованием переменного напряжения.

***

внутренние повреждения изоляции, которые являются результатом несоблюдения правил эксплуатации (испытанием постоянным напряжением)



--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 16.3.2014, 12:46
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Transformator @ 15.3.2014, 20:53) *
А как же это?

В случае испытания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением постоянного тока происходит образование объёмного заряда на микровключениях молекул воды, являющихся инородными. Разрядка данного заряда при традиционном снятии с кабеля остаточного заряда путём заземления не происходит, потому что снизу и сверху данного «конденсатора» находится сшитый полиэтилен (диэлектрик).


Здесь маленькое отличие оболочку испытываем постоянным напряжением а жилы напряжением низкой частоты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   Испытания кабеля из сшитого полиэтилена   13.2.2014, 13:49
- - Работник   Испытываем по указаниям завода-изготовителя кабеля...   13.2.2014, 14:34
|- - Transformator   Цитата(Работник @ 13.2.2014, 14:34) Испыт...   15.3.2014, 20:53
|- - Sist   Цитата(Transformator @ 15.3.2014, 20:53) ...   16.3.2014, 12:46
|- - Transformator   Цитата(Sist @ 16.3.2014, 13:46) Здесь мал...   16.3.2014, 17:03
- - ez81   У разных заводов разные данные где 3U0 где 4U0. Са...   13.2.2014, 15:22
- - Работник   ЦитатаУ разных заводов разные данные где 3U0 где 4...   13.2.2014, 15:32
- - ez81   Работают и уже долго. Повредить оную очень легко к...   13.2.2014, 16:40
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 13.2.2014, 15:40) Работают ...   14.2.2014, 1:05
- - Работник   ЦитатаРаботают и уже долго. Повредить оную очень л...   14.2.2014, 8:12
|- - actto   Цитата(Работник @ 14.2.2014, 8:12) Ну дол...   1.3.2014, 2:37
- - ez81   Да в теории все гладко, только практически труднов...   14.2.2014, 10:28
- - dimone493   У нас на предприятии 6 однофазных кабелей СПЭ 35 к...   14.2.2014, 23:12
- - Roman D   В старые времена кабели (бронированые, с оболочкой...   15.2.2014, 0:09
- - Uran   Я обычно мегером изоляцию экрана испытываю, вроде ...   15.2.2014, 10:41
- - ez81   Интересная история произошла давеча, сшитый полиэт...   28.2.2014, 8:28
- - Работник   На изгибе, на подъеме или как? Может землю "п...   28.2.2014, 12:24
- - ez81   Все оказалось просто ,монтажные руки, токопроводящ...   28.2.2014, 17:44
- - ЛЕША   15 см от наконечника - это как? Не понял..   28.2.2014, 18:05
- - ez81   15см от наконечника это примерно 15см от наконечни...   28.2.2014, 19:27
- - ez81   Во-во вот так примерно 15см от наконечника   1.3.2014, 6:47
- - Rrromario   тоже столкнулся с низким сопротивлением изоляции э...   3.3.2014, 15:53
- - Cruzenshtern   7.03.2014 г. не думал, что ТАК скоро столкнусь с С...   11.3.2014, 18:37
- - ez81   А где у СП броня???   11.3.2014, 20:45
- - Работник   ЦитатаСегодня еще 2 участка: 3000 м жилы держат, э...   12.3.2014, 8:40
|- - dimone493   Цитата(Работник @ 12.3.2014, 7:40) Почему...   16.3.2014, 13:21
- - Cruzenshtern   да надо 10 кВ.. согласен. Но изоляция экрана была ...   13.3.2014, 17:04
- - Работник   Так зачем тогда применять СПЭ? Оболочка там не для...   14.3.2014, 7:38
|- - Cruzenshtern   Цитата(Работник @ 14.3.2014, 7:38) Так за...   14.3.2014, 17:58
- - Cruzenshtern   Меня вот всю неделю другое волнует: В соединительн...   14.3.2014, 18:12
|- - Transformator   Цитата(Cruzenshtern @ 14.3.2014, 18:12) М...   15.3.2014, 18:49
- - ez81   А на это ответ прост, немногие сетевые компании и...   16.3.2014, 7:25
|- - Transformator   Цитата(ez81 @ 16.3.2014, 8:25) А на это о...   16.3.2014, 8:56
|- - Transformator   Цитата(ez81 @ 16.3.2014, 8:25) А на это о...   16.3.2014, 9:46
- - Cruzenshtern   Нексанс тоже не запрещает, например для кабеля СПЭ...   16.3.2014, 9:40
- - Cruzenshtern   Но, теперь с выходом ГОСТ Р 55025-2012, документац...   16.3.2014, 9:42
- - Гость сочувствующий   Всем доброго здравия! Уважаемые форумчане...   26.4.2014, 10:28
- - shvonder09   Здравствуйте! Планируется приобретение установ...   17.6.2014, 14:39
- - Cruzenshtern   Еще раз здравствуйте! Хочу поделиться новостям...   2.9.2014, 19:50
- - yurandol   Здравствуйте! Очень важно и срочно. Прошу помо...   21.7.2016, 12:15
- - ЛЕША   http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=...   21.7.2016, 13:27
- - yurandol   я почитал этот стандарт... рекомендуется, рекоменд...   21.7.2016, 14:50
- - ЛЕША   Тогда обратиться на завод-изготовитель кабеля. Пус...   21.7.2016, 15:06
- - Гость_as_*   Здравствуйте! Я слышал, что СПЭ-кабель нельзя ...   16.1.2017, 6:57
- - Shapiton   Коллеги. Скиньте методу, плиз.   27.6.2017, 20:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены