стоимость работ по проводимым работам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
стоимость работ по проводимым работам |
| Гость_Гость_major1929_*_* |
13.3.2014, 15:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста - при выставлении счёта за проведённые работы по проверке сопротивления изоляции проводов (кабелей), как считать работу? Везде в прайсах, где не смотрел, пишут, что работа стоит столько то рублей за проверку "линии"- это имеется ввиду проверка полностью одного провода (кабеля) или проведение одного измерения, к примеру одного из трёх, при 3-х жильном проводе?
|
|
|
![]() |
14.3.2014, 7:24
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
1) А с чего вдруг потребовалось отсоединять провода? Это бывает требуется, но крайне редко. Даже если присоединены две линии, отсоединяю только если есть на них дефект и нужно выявить конкретно.
2) Кроме измерения сопротивления изоляции линий, есть еще такой сметный пункт - Испытание кабельной линии до 1 кВ. Цена намного больше. Причем именно одно испытание имеется ввиду в ГЭСН/ФЕР, для 4 проводных КЛ будет 3 испытания. КЛ - по определению из ПУЭ, это все бронированные, а так же при сечение 16 и более мм.кв. 3) Отсоединения КЛ в ТП так же не требуется. Если установлен узел учета - отсоединяем цепи напряжения. Если будут подозрения на дефект в трансформаторах тока (ТА) - придется отключаться от них. 4) И конечно учитывайте в своих расценках все что Вам нужно сделать. Раз Вы уж сами их определяете. Работать за копейки ни кто не заставляет. Если оцениваете испытание КЛ в 1 т.р., так и считайте. И конечно еще зависит от количества. У меня по ФЕР измерение изоляции линии стоит 110 р. (безналичный расчет, на зарплату останеться мелочь). Но только за изоляцию берусь крайне редко. И если берусь, то как правило не за 110 р., а по реальным трудозатратам. А вот если полный объем испытаний - 110 р. Ну и скидки есть конечно. Сообщение отредактировал Работник - 14.3.2014, 7:32 |
|
|
Гость_major1929_* стоимость работ по проводимым работам 13.3.2014, 15:09
Работник Имеется ввиду "линии" электропроводки, к... 13.3.2014, 15:44
major1929 Цитата(Работник @ 13.3.2014, 15:44) Имеет... 13.3.2014, 18:56
Гость_major1929_* Хорошо, а если провод подключен к эл. двигателю (н... 14.3.2014, 7:39
Гость major1929 Цитата(Работник @ 14.3.2014, 7:24) 1) А с... 14.3.2014, 11:06
Работник Да, от электродвигателя надо бы отключать. Но т.к.... 14.3.2014, 8:30
Гость major1929 Цитата(Работник @ 14.3.2014, 8:30) Да, от... 14.3.2014, 11:00
Работник Конечно всех. Иначе смысл? Как правило способ прок... 14.3.2014, 11:49
Гость major1929 Спасибо ещё раз 14.3.2014, 13:50![]() ![]() ![]() |
|