TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! |
| Гость_Гость_Артем_*_* |
12.3.2014, 6:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Можно ли в квартирном щитке поставить двойную колодку, на которую будет приходить PEN провод, а уходить раздельно PE и N?????
|
|
|
![]() |
13.3.2014, 15:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
шахтер, могу лишь подумать что условиями молниезащиты. Точнее что из нуля ВЛ к нам может придти разряд, а из кабеля в земле - вряд ли.
|
|
|
13.3.2014, 17:05
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
шахтер, могу лишь подумать что условиями молниезащиты. Точнее что из нуля ВЛ к нам может придти разряд, а из кабеля в земле - вряд ли. Почему ВЛ повторно заземлить нужно мне это понятно,живу в своем доме несколько раз просто ноль перехлестывало ветром на фазу. Фаза была не моя, зашита хрен сработала, горя естественно хапнул. Потом линию поменяли и сейчас как бы все в шоколаде. Вопрос мой не в том,я написал что взял ПЕ (без повторного заземления) с ПЕН воздушки и ПЕ меня било током то есть был потенциал относительно земли при стандартной работе без молний и ветра. Человек выразился ну типа а чего вы хотели раз ВЛ. Мне стало интересно а что если с кабеля взять тот ПЕ без повторного заземления что там не может быть потенциала относительно земли? Вот я и спрашиваю а в чем там разница ФИЗИЧЕСКАЯ. Я не про электробезопасность спрашиваю. УФ...... надеюсь теперь понятен мой вопрос. Сейчас на работе построили новый цех в него прокинули времянку 50мм2 4 жилы люминь метров так 100 от старой подстанции. Рядом с цехом поставили новую подстанцию по высокой запитали от старой транзитом. Новую со всех сторон заземлили и контур новой сварили с контуром в цеху. По цеху тоже вдоль стен контур с кучей повторных заземлений.Делали не мы а типа шарага по установке тех подстанций,но подстанцию новую пока не сдали и даже высокую не включаем на нее, попробовали и все. Короче ставим мы в том цеху шкаф для строителей подключаем его от своей времянки ПЕН сажаем на корпус шкафа а сам корпус заземляем на новый контур. Между контуром и шкафом проскакивает приличная искра, напряжение не мерил врать не стану лень мне было за вольтметром топать, но искра прямо со щелчком приличным проскочила. При этом сами фазы в шиту были отключены. И сколько жилой заземления уже прикрученной к шиту не чиркал по контуру столько и искрило. |
|
|
13.3.2014, 21:28
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. был потенциал относительно земли при стандартной работе без молний и ветра. Человек выразился ну типа а чего вы хотели раз ВЛ. Про ВЛ сказали, так и выразился про ВЛ. У ТС я так понимаю речь не о захлёстах в стояке от ветра и не о молниях видимо. ..интересно а что если с кабеля взять тот ПЕ без повторного заземления что там не может быть потенциала относительно земли? Может. Вопрос только превышает или нет этот потенциал допустимый уровень. Вот я и спрашиваю а в чем там разница ФИЗИЧЕСКАЯ. Если выполнить разделение в ЩЭ, то разница (в раб.режиме) потенциалов относительно земли уменьшится хотя б на величину падения напряжения в групповой сети квартиры. А на тонких проводах это может быть львиной долей - в стояке сечения обычно куда больше. Между контуром и шкафом проскакивает приличная искра, напряжение не мерил врать не стану лень мне было за вольтметром топать.. Надо было сходить и измерить.. Вспомните, напряжение в сварочнике не большое, а ток (и соответственно искра) какие ? Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2014, 21:31 |
|
|
Гость_Артем_* TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! 12.3.2014, 6:54
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Артем_* @ 12.3.2014, 6:54) М... 12.3.2014, 7:03
Гость Тогда как добиться того, чтобы дома было заземлени... 12.3.2014, 7:21
Работник Можно разделить, если в квартирный щиток имеет тре... 12.3.2014, 7:29
Ылектрик Цитата(Работник @ 12.3.2014, 7:29) Можно ... 12.3.2014, 9:58
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 12.3.2014, 7:29) Можно ... 12.3.2014, 10:46
Ылектрик Цитата(Гость сочувствующий @ 12.3.2014, 10... 12.3.2014, 11:50
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 12.3.2014, 11... 12.3.2014, 13:01
Shturman1 ЦитатаТогда как добиться того, чтобы дома было заз... 12.3.2014, 9:56
Работник ЦитатаА повторное заземление этих щитков да на над... 12.3.2014, 10:08
Работник ЦитатаДанный вопрос прописан в ПУЭ, глава 1.7., на... 12.3.2014, 12:00
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 12.3.2014, 12:00) ...
П... 12.3.2014, 13:36
Работник Хотел обратить внимание, что "Где-то" - ... 12.3.2014, 13:16
Олега Цитата(Работник @ 12.3.2014, 14:16) Хотел... 12.3.2014, 18:25
Работник ЦитатаА как Вы будете соединять РЕ проводник с Гла... 12.3.2014, 13:58
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 12.3.2014, 13:58) Так ж... 12.3.2014, 17:19
шахтер Олега, Я мужики не ради спора мне правда понять б... 12.3.2014, 18:58
Олега Цитата(шахтер @ 12.3.2014, 19:58) ..PEN т... 12.3.2014, 21:06
push Коллеги о чем спор то? TN-C-S - система в которой ... 13.3.2014, 4:46
Гость сочувствующий Цитата(push @ 13.3.2014, 4:46) ...Наглядн... 13.3.2014, 5:18
push Цитата(Гость сочувствующий @ 13.3.2014, 9... 13.3.2014, 7:34
Гость сочувствующий Цитата(push @ 13.3.2014, 7:34) Может не б... 13.3.2014, 8:27
шахтер Олега, А что разве ноль на ВЛ (три фазы) отличаетс... 13.3.2014, 6:51
Работник ЦитатаТ.е. потянете РЕ проводник до ГЗШ, расположе... 13.3.2014, 7:19
шахтер Цитата(Работник @ 13.3.2014, 7:19) На ВЛ ... 13.3.2014, 12:21
push ага! пунктик п-ста в ПУЭ. Я конечно допускаю ч... 13.3.2014, 8:43
Работник шахтер, впринципе разницу у нулей ВЛ и КЛ нет. Но ... 14.3.2014, 7:11![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 4:35 |
|
|
|
|