TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! |
| Гость_Гость_Артем_*_* |
12.3.2014, 6:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Можно ли в квартирном щитке поставить двойную колодку, на которую будет приходить PEN провод, а уходить раздельно PE и N?????
|
|
|
![]() |
13.3.2014, 4:46
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Коллеги о чем спор то? TN-C-S - система в которой после разделения нулевого совмещенного на рабочий и защитный они не объединяются, главное чтобы они до устройства защиты были разделены т.е. до автомата. Наглядный пример старые дома с электроплитами. Заземляющий на плиту приходит на корпус щитка а он в свою очередь соединен с РЕN. Вот вам и точка разделения. Смысл то в том чтобы защитный не был отключен при срабатывании защиты и по нему не тек ток.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.3.2014, 5:18
Сообщение
#3
|
|
Гости |
...Наглядный пример старые дома с электроплитами. Заземляющий на плиту приходит на корпус щитка а он в свою очередь соединен с РЕN. Вот вам и точка разделения... Вот в том и разница, что корпус электроплиты не заземлялся (Заземляющий на плиту), а занулялся, т.е. система TN-C. |
|
|
13.3.2014, 7:34
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Вот в том и разница, что корпус электроплиты не заземлялся (Заземляющий на плиту), а занулялся, т.е. система TN-C. Может не будем все таки путать. Разговор про TN-C-S а не про другие системы. В данном случае имеется ввиду присоединение корпуса к нулевому защитному проводнику, который получается путем разделения совмещенного на рабочий и защитный т.е. то что и выполнялось при подключении корпуса электроплиты отдельным проводником к общему нулевому в щитке. Это и будет точкой разделения после которой проводники не объединяются. Или заземление это как в соседней теме про проверку УЗО - воткнул фазу в горшок с землей, не сработало! |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.3.2014, 8:27
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Может не будем все таки путать. Разговор про TN-C-S а не про другие системы. В данном случае имеется ввиду присоединение корпуса к нулевому защитному проводнику, который получается путем разделения совмещенного на рабочий и защитный т.е. то что и выполнялось при подключении корпуса электроплиты отдельным проводником к общему нулевому в щитке. Это и будет точкой разделения после которой проводники не объединяются. Или заземление это как в соседней теме про проверку УЗО - воткнул фазу в горшок с землей, не сработало! Во-первых я не путаю, во-вторых такое подключение не соответствует ПУЭ, за сим откланиваюсь. |
|
|
Гость_Артем_* TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! 12.3.2014, 6:54
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Артем_* @ 12.3.2014, 6:54) М... 12.3.2014, 7:03
Гость Тогда как добиться того, чтобы дома было заземлени... 12.3.2014, 7:21
Работник Можно разделить, если в квартирный щиток имеет тре... 12.3.2014, 7:29
Ылектрик Цитата(Работник @ 12.3.2014, 7:29) Можно ... 12.3.2014, 9:58
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 12.3.2014, 7:29) Можно ... 12.3.2014, 10:46
Ылектрик Цитата(Гость сочувствующий @ 12.3.2014, 10... 12.3.2014, 11:50
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 12.3.2014, 11... 12.3.2014, 13:01
Shturman1 ЦитатаТогда как добиться того, чтобы дома было заз... 12.3.2014, 9:56
Работник ЦитатаА повторное заземление этих щитков да на над... 12.3.2014, 10:08
Работник ЦитатаДанный вопрос прописан в ПУЭ, глава 1.7., на... 12.3.2014, 12:00
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 12.3.2014, 12:00) ...
П... 12.3.2014, 13:36
Работник Хотел обратить внимание, что "Где-то" - ... 12.3.2014, 13:16
Олега Цитата(Работник @ 12.3.2014, 14:16) Хотел... 12.3.2014, 18:25
Работник ЦитатаА как Вы будете соединять РЕ проводник с Гла... 12.3.2014, 13:58
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 12.3.2014, 13:58) Так ж... 12.3.2014, 17:19
шахтер Олега, Я мужики не ради спора мне правда понять б... 12.3.2014, 18:58
Олега Цитата(шахтер @ 12.3.2014, 19:58) ..PEN т... 12.3.2014, 21:06
шахтер Олега, А что разве ноль на ВЛ (три фазы) отличаетс... 13.3.2014, 6:51
Работник ЦитатаТ.е. потянете РЕ проводник до ГЗШ, расположе... 13.3.2014, 7:19
шахтер Цитата(Работник @ 13.3.2014, 7:19) На ВЛ ... 13.3.2014, 12:21
push ага! пунктик п-ста в ПУЭ. Я конечно допускаю ч... 13.3.2014, 8:43
Работник шахтер, могу лишь подумать что условиями молниезащ... 13.3.2014, 15:35
шахтер Цитата(Работник @ 13.3.2014, 15:35) шахте... 13.3.2014, 17:05
Олега Цитата(шахтер @ 13.3.2014, 18:05) .. был ... 13.3.2014, 21:28
Работник шахтер, впринципе разницу у нулей ВЛ и КЛ нет. Но ... 14.3.2014, 7:11![]() ![]() ![]() |
|