Можно ли в квартирном щитке поставить двойную колодку, на которую будет приходить PEN провод, а уходить раздельно PE и N?????
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Коллеги о чем спор то? TN-C-S - система в которой после разделения нулевого совмещенного на рабочий и защитный они не объединяются, главное чтобы они до устройства защиты были разделены т.е. до автомата. Наглядный пример старые дома с электроплитами. Заземляющий на плиту приходит на корпус щитка а он в свою очередь соединен с РЕN. Вот вам и точка разделения. Смысл то в том чтобы защитный не был отключен при срабатывании защиты и по нему не тек ток.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |