Добрый день, выскажите пожалуйста ваше мнение по схеме квартирного электрощита.
Планируется комплектация следующими элементами фирмы IEK Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 40 А х-ка В Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10 А х-ка В Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16 А х-ка В УЗО ВД1-63 2Р 50 А 100 мА УЗО ВД1-63 2Р 40 А 30 мА Диф. автомат АВДТ32 С20 P.S. Там где 6 розеток планируется подключать компьютер, телевизор, приставку. Там где 8 розеток вытяжка, газовая плита, микроволновка, холодильник, мультиварка, чайник, ноутбук P.P.S. Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен. Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 12.3.2014, 16:39 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
25А на квартиру с газом достаточно. зачем завышать номиналы? так же поддерживаю замечания насчет дифа на стиралку, на 16 достаточно, и трех автоматов на свет, это не оправдано, зачем вам лишние провода и модули в щитке..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2014 Пользователь №: 38530 ![]() |
25А на квартиру с газом достаточно. зачем завышать номиналы? так же поддерживаю замечания насчет дифа на стиралку, на 16 достаточно, и трех автоматов на свет, это не оправдано, зачем вам лишние провода и модули в щитке.. Если вводной 25А, нужно ли менять противопожарное УЗО? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |