Есть трех-фазная переменная сеть 0,4 кВ. Снимаем с одной фазы напругу и ноль,получаем 220Вт. Вопрос- какую максимальную нагрузку можно снять с одной фазы? и не будет ли несимметричной нагрузки в тр-ре если три фазы нагружены не одинаково?
Если можно поподробнее ответ. Спасибо! |
|
|
![]() |
2.9.2007, 0:03
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Важно знати параметры питающего тр-ра так как при соединении обмоток звезда/звезда с нулём нейтраль тр-ра можна нагружать на 25% номинальной мощность, а при соединении треугольник/ звезда с нулём на 75% ном. мощности. Но вторые трансы применяютса редко потому что дороги восновном применяетса первый вариант. А дальше при большей нагрузке появляетса перикос напряжений. Дальше нужно читать книги по ТОЕ и электрическим машинам там всё написано. Подробно.
|
|
|
Гость_lectyrj_* Максимальная мощность. 31.8.2007, 19:29
savelij Цитата(Гость_lectyrj_* @ 31.8.2007, 20:29... 31.8.2007, 21:29
Гость Ага, с нагрузкой понятно, а с неравномерным распре... 31.8.2007, 23:19
Flash Даже при несимметричной нагрузке ток в нулевом про... 1.9.2007, 10:27
Гость да , если можно вышлите мне ГоСТ на lectyrj@yandex... 1.9.2007, 11:07
Гость спасибки 2.9.2007, 11:24
Олега Пыжился, но так и не вспомнил в какой, но в одной ... 3.9.2007, 8:40
Anatoli ГОСТ 13109 нормы качестава электроенергии 3.9.2007, 22:45![]() ![]() |
|