![]() Схема эл. щита квартиры , Мнение, советы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Схема эл. щита квартиры , Мнение, советы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2014 Пользователь №: 38530 ![]() |
Добрый день, выскажите пожалуйста ваше мнение по схеме квартирного электрощита.
Планируется комплектация следующими элементами фирмы IEK Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 40 А х-ка В Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10 А х-ка В Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16 А х-ка В УЗО ВД1-63 2Р 50 А 100 мА УЗО ВД1-63 2Р 40 А 30 мА Диф. автомат АВДТ32 С20 P.S. Там где 6 розеток планируется подключать компьютер, телевизор, приставку. Там где 8 розеток вытяжка, газовая плита, микроволновка, холодильник, мультиварка, чайник, ноутбук P.P.S. Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен. Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 12.3.2014, 16:39 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Схема вполне годная. Про дифавтомат на стиралку Вам уже написали, я бы еще уменьшил количество автоматов на освещение до 1, максимум 2.
Ну и можно линию, на которой сидит 8 розеток, разбить на две. Обе под 16А. Какой номинал вводного автомата был до ремонта? По моему опыту, в домах с газом обычно ставят 25А. Максимум встречал 32А. На свет тоже лучше 3х1,5. Хуже не будет. Сообщение отредактировал shpinel - 12.3.2014, 16:56 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 5:58 |
|
![]() |