TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! |
| Гость_Гость_Артем_*_* |
12.3.2014, 6:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Можно ли в квартирном щитке поставить двойную колодку, на которую будет приходить PEN провод, а уходить раздельно PE и N?????
|
|
|
![]() |
12.3.2014, 13:58
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата А как Вы будете соединять РЕ проводник с Главной Заземляющей Шиной (ГЗШ), рис. 1.7.7., если сделаете разделение в этажном щитке? Так же как и на рисунке для квартирного щитка - по средством нулевого проводника. |
|
|
Гость_Артем_* TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! 12.3.2014, 6:54
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Артем_* @ 12.3.2014, 6:54) М... 12.3.2014, 7:03
Гость Тогда как добиться того, чтобы дома было заземлени... 12.3.2014, 7:21
Работник Можно разделить, если в квартирный щиток имеет тре... 12.3.2014, 7:29
Ылектрик Цитата(Работник @ 12.3.2014, 7:29) Можно ... 12.3.2014, 9:58
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 12.3.2014, 7:29) Можно ... 12.3.2014, 10:46
Ылектрик Цитата(Гость сочувствующий @ 12.3.2014, 10... 12.3.2014, 11:50
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 12.3.2014, 11... 12.3.2014, 13:01
Shturman1 ЦитатаТогда как добиться того, чтобы дома было заз... 12.3.2014, 9:56
Работник ЦитатаА повторное заземление этих щитков да на над... 12.3.2014, 10:08
Работник ЦитатаДанный вопрос прописан в ПУЭ, глава 1.7., на... 12.3.2014, 12:00
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 12.3.2014, 12:00) ...
П... 12.3.2014, 13:36
Работник Хотел обратить внимание, что "Где-то" - ... 12.3.2014, 13:16
Олега Цитата(Работник @ 12.3.2014, 14:16) Хотел... 12.3.2014, 18:25
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 12.3.2014, 13:58) Так ж... 12.3.2014, 17:19
шахтер Олега, Я мужики не ради спора мне правда понять б... 12.3.2014, 18:58
Олега Цитата(шахтер @ 12.3.2014, 19:58) ..PEN т... 12.3.2014, 21:06
push Коллеги о чем спор то? TN-C-S - система в которой ... 13.3.2014, 4:46
Гость сочувствующий Цитата(push @ 13.3.2014, 4:46) ...Наглядн... 13.3.2014, 5:18
push Цитата(Гость сочувствующий @ 13.3.2014, 9... 13.3.2014, 7:34
Гость сочувствующий Цитата(push @ 13.3.2014, 7:34) Может не б... 13.3.2014, 8:27
шахтер Олега, А что разве ноль на ВЛ (три фазы) отличаетс... 13.3.2014, 6:51
Работник ЦитатаТ.е. потянете РЕ проводник до ГЗШ, расположе... 13.3.2014, 7:19
шахтер Цитата(Работник @ 13.3.2014, 7:19) На ВЛ ... 13.3.2014, 12:21
push ага! пунктик п-ста в ПУЭ. Я конечно допускаю ч... 13.3.2014, 8:43
Работник шахтер, могу лишь подумать что условиями молниезащ... 13.3.2014, 15:35
шахтер Цитата(Работник @ 13.3.2014, 15:35) шахте... 13.3.2014, 17:05
Олега Цитата(шахтер @ 13.3.2014, 18:05) .. был ... 13.3.2014, 21:28
Работник шахтер, впринципе разницу у нулей ВЛ и КЛ нет. Но ... 14.3.2014, 7:11![]() ![]() ![]() |
|