![]() TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! |
Гость_Гость_Артем_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Можно ли в квартирном щитке поставить двойную колодку, на которую будет приходить PEN провод, а уходить раздельно PE и N?????
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Данный вопрос прописан в ПУЭ, глава 1.7., наглядно - рис. 1.7.3.. Здесь чётко прорисовано разделение PEN проводника в ближайшей к источнику питания части электроустановки. Для многоквартирного дома это ВРУ. Кинуться в спор на 10 страниц я не имею желания. Но все же 1) Где же это прописанно? Я не нашел. Вернее нашел, но не про ближайшей к источнику. 2) Рис. 1.7.3 - наглядно, левая электроустановка подключена с применением РЕ-проводника. При этом разделения РЕN в питающей сети еще не произошло. Цитата То что там то ВРУ положено повторно заземлить любой рабочий может тоже прочитать. Опять смотрим на рис. 1.7.3 - нет там повторного заземления в точке разделения. ПС. Я не спорю что лучше разделить нули на вводе в здание, с повторным заземлением. Так и сделают при реконструкции. Но до этого есть допустимый вариант. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... ПС. Я не спорю что лучше разделить нули на вводе в здание, с повторным заземлением. Так и сделают при реконструкции. Но до этого есть допустимый вариант. А как Вы будете соединять РЕ проводник с Главной Заземляющей Шиной (ГЗШ), рис. 1.7.7., если сделаете разделение в этажном щитке? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 4:43 |
|
![]() |