TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! |
| Гость_Гость_Артем_*_* |
12.3.2014, 6:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Можно ли в квартирном щитке поставить двойную колодку, на которую будет приходить PEN провод, а уходить раздельно PE и N?????
|
|
|
![]() |
12.3.2014, 7:29
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Можно разделить, если в квартирный щиток имеет трехфазное питание и нулевой провод не менее 16 мм.кв. при алюминии или 10 кв.мм. при меди. Либо в этажном щите, если он удовлетворяет указаным требованиям.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.3.2014, 10:46
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Можно разделить, если в квартирный щиток имеет трехфазное питание и нулевой провод не менее 16 мм.кв. при алюминии или 10 кв.мм. при меди. Либо в этажном щите, если он удовлетворяет указаным требованиям. Данный вопрос прописан в ПУЭ, глава 1.7., наглядно - рис. 1.7.3.. Здесь чётко прорисовано разделение PEN проводника в ближайшей к источнику питания части электроустановки. Для многоквартирного дома это ВРУ. |
|
|
12.3.2014, 11:50
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 |
|
|
|
Гость_Артем_* TN-C система в доме, TN-C-S- в квартире! 12.3.2014, 6:54
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Артем_* @ 12.3.2014, 6:54) М... 12.3.2014, 7:03
Гость Тогда как добиться того, чтобы дома было заземлени... 12.3.2014, 7:21
Ылектрик Цитата(Работник @ 12.3.2014, 7:29) Можно ... 12.3.2014, 9:58
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 12.3.2014, 11... 12.3.2014, 13:01
Shturman1 ЦитатаТогда как добиться того, чтобы дома было заз... 12.3.2014, 9:56
Работник ЦитатаА повторное заземление этих щитков да на над... 12.3.2014, 10:08
Работник ЦитатаДанный вопрос прописан в ПУЭ, глава 1.7., на... 12.3.2014, 12:00
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 12.3.2014, 12:00) ...
П... 12.3.2014, 13:36
Работник Хотел обратить внимание, что "Где-то" - ... 12.3.2014, 13:16
Олега Цитата(Работник @ 12.3.2014, 14:16) Хотел... 12.3.2014, 18:25
Работник ЦитатаА как Вы будете соединять РЕ проводник с Гла... 12.3.2014, 13:58
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 12.3.2014, 13:58) Так ж... 12.3.2014, 17:19
шахтер Олега, Я мужики не ради спора мне правда понять б... 12.3.2014, 18:58
Олега Цитата(шахтер @ 12.3.2014, 19:58) ..PEN т... 12.3.2014, 21:06
push Коллеги о чем спор то? TN-C-S - система в которой ... 13.3.2014, 4:46
Гость сочувствующий Цитата(push @ 13.3.2014, 4:46) ...Наглядн... 13.3.2014, 5:18
push Цитата(Гость сочувствующий @ 13.3.2014, 9... 13.3.2014, 7:34
Гость сочувствующий Цитата(push @ 13.3.2014, 7:34) Может не б... 13.3.2014, 8:27
шахтер Олега, А что разве ноль на ВЛ (три фазы) отличаетс... 13.3.2014, 6:51
Работник ЦитатаТ.е. потянете РЕ проводник до ГЗШ, расположе... 13.3.2014, 7:19
шахтер Цитата(Работник @ 13.3.2014, 7:19) На ВЛ ... 13.3.2014, 12:21
push ага! пунктик п-ста в ПУЭ. Я конечно допускаю ч... 13.3.2014, 8:43
Работник шахтер, могу лишь подумать что условиями молниезащ... 13.3.2014, 15:35
шахтер Цитата(Работник @ 13.3.2014, 15:35) шахте... 13.3.2014, 17:05
Олега Цитата(шахтер @ 13.3.2014, 18:05) .. был ... 13.3.2014, 21:28
Работник шахтер, впринципе разницу у нулей ВЛ и КЛ нет. Но ... 14.3.2014, 7:11![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 17:08 |
|
|
|
|