Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

собственная подстанция - оценить затраты

Serega198
сообщение 7.3.2014, 23:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 8584



Здравствуйте!

Вопрос пока скорее теоретический, но...

Предположим, имеется неэлектрифицированная некапитальная постройка (сарай, гараж) в чистом поле. На расстоянии 10 м. от стены находится опора ВЛ 10 кВ. Сетей 0.4 кВ рядом нет. Я подаю заявку на техприсоединение физ. лица 15 кВт. , хочу установить столбовую ТП непосредственно на эту опору, и получить 0.4 кВ от этой ТП. При этом я готов выполнять работы за свой счет (не будем уточнять, почему и зачем). Надо оценить общую стоимость проекта.

1. Стоимость технологического присоединения - пока опустим, это сейчас не главное.

2. Стоимость подстанции СТП-25/10/0.4 - пусть 60 т.р. Мнэ... Это стоимость ТП без трансформатора? Плюс трансформатор еще столько же? Ну и прочее - счетчик, провод, коммутационная аппаратура и т.п.

3. Проектирование - необходимо ли, и в каком объеме? Каковы ориентировочные затраты?

4. Какие телодвижения с контуром заземления? Это же целая история - монтаж, испытание, отдельный проект (или нет? Или делается единый проект электроснабжения, включающий все?) и сколько это может стоить? Хотя бы порядок стоимости...

5. Как я понимаю, СО эту подстанцию на баланс брать не захочет. Какие затраты, если обслуживать самому? Требуется какое-то периодическое обслуживание, или только в случае неполадок?

6. Что-то еще, о чем я не знаю.

Ну вот как-то так. Возможно ли прикинуть порядок затрат по этим данным?

Сообщение отредактировал Serega198 - 7.3.2014, 23:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ixtim
сообщение 8.3.2014, 20:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



по пунктам:
1. Пока не рассматриваем
2. 60 т. руб. - это приблизительная стоимость только трансформатора. Можно поискать б/у, обойдется дешевле, но надо будет провести его испытания. А вам обязательно надо 3 фазы, или хватит одной? Однофазный трансформатор (такие тоже есть) будет дешевле...
3. Насчет проекта надо договариваться с сетевиками, иногда разрешают подключение простых, тупиковых ТП по упрощенному порядку, без проекта... Особенно, если ТП будет установлена на отдельно стоящей (не входящей в состав ВЛ) опоре и подключена отпайкой.
4. Контур заземления - самое простое в этом вопросе. Сопротивление укладывается в норму - больше вопросов нет...
5. Этот вопрос надо решать с сетевиками, могут взять, а могут и нет... Многое зависит от "тараканов" в головах у местных начальников и их аппетитов...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы