![]() допустимое пренапряжение на катушках пускателей и транс-в , сколько времени выдержит и отклонение в цифрах от номинала |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() допустимое пренапряжение на катушках пускателей и транс-в , сколько времени выдержит и отклонение в цифрах от номинала |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 ![]() |
пример
номинал катушки в 110В что будет если будет 140 В |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
пример номинал катушки в 110В что будет если будет 140 В 130 вольт на катушку 110 вольт катушка даже не вспотеет. Это у нас на прессах катушки на пускателях стоят на 110 а транс на 127 вольт реально замеренное ХХ 130 вольт все работает. Теперь дома есть у меня станок с двигалом постоянка а там прямой запуск не радует. Потому для разгона стоит немецкое реле времени напряжение на том реле только во время запуска при этом принцип там контактора. Так вот реле то на 127 вольт и первые лет 10 оно было запитано от 220 вольт. но там конечно напруга на контакторе того реле бывает только во время запуска в течении 5 секунд. Потом мне стало чет боязно за то реле и я поставил резисторы для питания его контактора. Так что не партесь запитайте и включите через час отключите и ручкой пощупайте. Если сильно горячо (более 70 градусов) резистор вам 50 ватный в помощь. Сопротивление методом научного тыка. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |