Братья электрики!
Подскажите пожалуйста. В электрощите имеются на клеммнике клеммы PE, которые по своей конструкции имеют контакт с DIN-рейкой. DIN-рейки естественно имеют надежный контакт с корпусом щита. Щит естественно заземлен. Достаточно ли этого? К клеммнику подключены потребители, земляной провод на PE-клемму. Есть ли необходимость устанавливать дополнительно перемычки с PE-клеммы на шину заземления в щите или достаточно заземления через корпус клеммы, затем DIN-рейку и на PE-клемму вводного кабеля? Этих клемм несколько сотен. |
|
|
![]() |
7.3.2014, 13:22
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2013 Пользователь №: 36824 |
В отличии от всяких флудерастов, я кажется нашел толковый документ.
ГОСТ Р 50030.7.2-2000 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников п. 7.1.7 Использование монтажных реек для защитных проводников Монтажные рейки могут применяться в качестве токопроводяших шин для защитных проводников при условии, что значения теплового кратковременно выдерживаемого тока и теплового номинального тока не превышают указанных в приложении А. В приложении А приведены примеры стандартизованных профильных монтажных реек. Шины для стальных защитных проводников не разрешены к применению в качестве проводников PEN. Получается что шлейфить клеммы на одной дин рейке (кидать на каждую отдельный проводник) не обязательно, самая чахлая стальная река по из указанных в приложении А все равно что медный провод сечением 10 мм кв. по ПУЭ (выдерживает 80А). Поправил исходное сообщение чтоб было понятнее. Буду рад, если эта информация так же кому то поможет. Сообщение отредактировал leo_rus21 - 11.3.2014, 8:22 |
|
|
Viktor2004_ Клемма PE 5.6.2006, 19:02
gomed12 Viktor2004_ добрый день! Должен огорчить тебя.
По... 5.6.2006, 19:54
Viktor2004_ Большое спасибо.
Так и предполагал, но надежда был... 5.6.2006, 20:04
f389 Re: Клемма PE 5.6.2006, 20:57
Влад Клемма PE 6.6.2006, 0:27
Viktor2004_ Здравствуйте все!
Гостем я стал потому что на ново... 6.6.2006, 7:40
Влад Клемма PE 7.6.2006, 2:09
Viktor2004 Спасибо за ответы, господа. Тогда вопрос такой.
А ... 12.6.2006, 21:48
Dikij Viktor2004 а откуда у Вас такая уверенность что эт... 12.6.2006, 22:59
Viktor2004_ 4-ярусная пружинная клемма для электродвигателя, с... 13.6.2006, 16:57
Andre Re: Клемма PE 13.6.2006, 21:45
Влад Клемма PE 14.6.2006, 0:23
Dikij Влад, а кто сказал что устройства не имеют защитно... 16.6.2006, 14:12
Влад Клемма PE 18.6.2006, 1:30
TN-C-S Re: Клемма PE 18.6.2006, 6:29
Pavel2 Подобные клеммы применяем в конструкции своих шкаф... 18.6.2006, 16:02
leo_rus21 Вопрос был: достаточно заземления клеммника PE чер... 9.12.2013, 9:57
Viktor2004 Скажу сразу что для меня этот вопрос уже не актуал... 12.12.2013, 5:41
Гость_Дмитрий_* вОТ ТУТ ВЫ И НАЙДЕТЕ ОТВЕТ
******** 21.2.2014, 11:30
Viktor2004 Я там не нашел ответа. Процитируйте его сюда пожал... 28.2.2014, 23:39
Костян челябинский Вот самый главный ответ оттуда.. 1.3.2014, 6:20
Viktor2004 Цитата(leo_rus21 @ 7.3.2014, 15:22) В отл... 17.3.2014, 0:28
с2н5он Меня терзают смутные сомнения, не произошла ли под... 7.3.2014, 15:37![]() ![]() ![]() |
|