Здание детского интерната (Ф1.1). ..... 2 ввода. Для 2 категории - крест. Для 1й и ППУ - АВР. Все как обычно.
Вчера получит ТУ. Счетчики со встроенным реле для ограничения мощности, отрегулированное.., схему согласовать. Задумался: каким образом регулировать при 2-х счетчиках. Да еще и третий на АВР.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.2.2014, 18:43 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле: на тепловом реле выставляем ток уставки по формуле 1,73*U*I=P(мощность ограничения). У реле есть контакты НЗ (норм. замкнутые) - их подключаем последовательно с котушкой управления контактора, которая питается обычно от 220 В (но возможны котушки и на 380 В). В норм. режиме цепь замкнута и котушка втягивает сердечник, контактор пропускает ток. Когда ток превысил уставку, размыкается контакты НЗ, катушка теряет питание и контактор отключается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле: на тепловом реле выставляем ток уставки по формуле 1,73*U*I=P(мощность ограничения). У реле есть контакты НЗ (норм. замкнутые) - их подключаем последовательно с котушкой управления контактора, которая питается обычно от 220 В (но возможны котушки и на 380 В). В норм. режиме цепь замкнута и котушка втягивает сердечник, контактор пропускает ток. Когда ток превысил уставку, размыкается контакты НЗ, катушка теряет питание и контактор отключается. Хочу немного поправить , когда после уже отключившегося ,цепь разомкнута нет питания и контактор выключен. Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ). Тоже самое в счётчике , только в счётчике это контролирует не теплушка , а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика. Ну для некоторых это Космос -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Хочу немного поправить , когда после уже отключившегося ,цепь разомкнута нет питания и контактор выключен. Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ). Это не управление, а порнография. Б/м пластина остывает при отключении нагрузки сама по себе. Даже если нагрузка не снизилась. Замучает бесконечный процесс включения-выключения. У АВВ реле управления нагрузкой LSS 1/2 работают (правда с неосновными нагрузками) по иному. а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика. Только если наоборот, ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Это не управление, а порнография. Б/м пластина остывает при отключении нагрузки сама по себе. Даже если нагрузка не снизилась. Замучает бесконечный процесс включения-выключения. У АВВ реле управления нагрузкой LSS 1/2 работают (правда с неосновными нагрузками) по иному. Можете предложить лучший вариант?. При постоянном протекании тока выше порога, пластинка просто не будет остывать.Это тоже тяжело понять ? Человек Вам привёл пример как это реализованно на тепловом реле. Но и тут , Вы не догоняете !!! Только если наоборот, ![]() Чё датчик управляет процессором счётчика??. Ну ты и лАммер. Я в вас разочарован. А чё я должен был понравиться Вам !!!. Сообщение отредактировал yuoras - 6.3.2014, 10:53 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можете предложить лучший вариант? По принципу действия ? уже рассказал. При постоянном протекании тока выше порога, пластинка просто не будет остывать.Это тоже тяжело понять ? Человек Вам привёл пример как это реализованно на тепловом реле. Но и тут , Вы не догоняете !!! Это вам почему-то не понять, что после отключения пластина остынет и включит нагрузку, хотя она и не уменьшилась. Так и будет "триггер" работать, на все здание. Чё датчик управляет процессором счётчика??. Ну ты и лАммер. Редкостный пенёк попался ![]() Цитата(yuoras) А чё я должен был понравиться Вам !!!. Жалоба модератору. А чё yuoras тут заигрывает ![]() Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2014, 12:22
Причина редактирования: пока устное предупреждение
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Редкостный пенёк попался ![]() Кто б говорил !!. Я тут промониторил Уважаемый специалист , что Вы постоянно конфликтируете с учасниками форума. Постоянно что то доказываете К примеру вот эта тема "Обязательная установка УЗО на бытовые розетки" Не припоминаете?. Но суть то такая "У редкосного пенька всё то работает, а у такого ГУРУ даже понятия нет ". да бред полнейший, чтоб определить какая мощность присоединена, надо пустить ток, пускаем… мощность превышена, надо отключить, отключили… теперь надо определить какая мощность присоединена… и т.д да и вообще, что есть мощность? скорость потребления энергии, установка отключена, какое у нас потребление? ну а счётчик не может определить мощность? Через счётчик пускают воду или газ или всё таки ток протекает и счётчик имеет возможность мониторить текущую мощность?. Вот тут ознакомьтесь <li>Измерение вспомогательных параметров: Меркурий
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кто б говорил !!. Я тут промониторил Уважаемый специалист , что Вы постоянно конфликтируете с учасниками форума. Постоянно что то доказываете Гомеду12 вы в подметки не годитесь, хотя это и давнишний оппонент. Может есть желание доказать, что процессор управляет работой датчика тепла? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Гомеду12 вы в подметки не годитесь, хотя это и давнишний оппонент. Может есть желание доказать, что процессор управляет работой датчика тепла? ![]() Есть желание доказать , что процессор управляет датчиком (причём тут датчик тепла вообще). У счётчика есть свой датчик (сухой контакт ещё называется , с открытым коллектором (транзистор)) Вот ним как раз и управляет процессор счётчика. Мозга не хватает ,понять ? Олега, Кому и в какие подмётки я уже вижу. Если обыкновенный контактор к счётчику не можете примаунтить . Что уж тут сказать. Может другие Вам в Ваш мозг засунут , вижу сами не поймёте. Понимаю не всем дано!!!. Удачи!!! На остальное не реагирую!!! -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |