Ограничение мощности , при двух вводах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ограничение мощности , при двух вводах |
27.2.2014, 17:31
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Здание детского интерната (Ф1.1). ..... 2 ввода. Для 2 категории - крест. Для 1й и ППУ - АВР. Все как обычно.
Вчера получит ТУ. Счетчики со встроенным реле для ограничения мощности, отрегулированное.., схему согласовать. Задумался: каким образом регулировать при 2-х счетчиках. Да еще и третий на АВР..
Сообщение отредактировал Олега - 27.2.2014, 18:43 |
|
|
![]() |
6.3.2014, 10:26
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле: на тепловом реле выставляем ток уставки по формуле 1,73*U*I=P(мощность ограничения). У реле есть контакты НЗ (норм. замкнутые) - их подключаем последовательно с котушкой управления контактора, которая питается обычно от 220 В (но возможны котушки и на 380 В). В норм. режиме цепь замкнута и котушка втягивает сердечник, контактор пропускает ток. Когда ток превысил уставку, размыкается контакты НЗ, катушка теряет питание и контактор отключается.
|
|
|
6.3.2014, 10:37
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле: на тепловом реле выставляем ток уставки по формуле 1,73*U*I=P(мощность ограничения). У реле есть контакты НЗ (норм. замкнутые) - их подключаем последовательно с котушкой управления контактора, которая питается обычно от 220 В (но возможны котушки и на 380 В). В норм. режиме цепь замкнута и котушка втягивает сердечник, контактор пропускает ток. Когда ток превысил уставку, размыкается контакты НЗ, катушка теряет питание и контактор отключается. Хочу немного поправить , когда после уже отключившегося ,цепь разомкнута нет питания и контактор выключен. Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ). Тоже самое в счётчике , только в счётчике это контролирует не теплушка , а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика. Ну для некоторых это Космос -------------------- |
|
|
6.3.2014, 10:51
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Хочу немного поправить , когда после уже отключившегося ,цепь разомкнута нет питания и контактор выключен. Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ). Это не управление, а порнография. Б/м пластина остывает при отключении нагрузки сама по себе. Даже если нагрузка не снизилась. Замучает бесконечный процесс включения-выключения. У АВВ реле управления нагрузкой LSS 1/2 работают (правда с неосновными нагрузками) по иному. а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика. Только если наоборот, |
|
|
6.3.2014, 11:15
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Это не управление, а порнография. Б/м пластина остывает при отключении нагрузки сама по себе. Даже если нагрузка не снизилась. Замучает бесконечный процесс включения-выключения. У АВВ реле управления нагрузкой LSS 1/2 работают (правда с неосновными нагрузками) по иному. Можете предложить лучший вариант?. При постоянном протекании тока выше порога, пластинка просто не будет остывать.Это тоже тяжело понять ? Человек Вам привёл пример как это реализованно на тепловом реле. Но и тут , Вы не догоняете !!! Только если наоборот, Чё датчик управляет процессором счётчика??. Ну ты и лАммер. Я в вас разочарован. А чё я должен был понравиться Вам !!!. Сообщение отредактировал yuoras - 6.3.2014, 10:53 -------------------- |
|
|
6.3.2014, 12:02
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можете предложить лучший вариант? По принципу действия ? уже рассказал. При постоянном протекании тока выше порога, пластинка просто не будет остывать.Это тоже тяжело понять ? Человек Вам привёл пример как это реализованно на тепловом реле. Но и тут , Вы не догоняете !!! Это вам почему-то не понять, что после отключения пластина остынет и включит нагрузку, хотя она и не уменьшилась. Так и будет "триггер" работать, на все здание. Чё датчик управляет процессором счётчика??. Ну ты и лАммер. Редкостный пенёк попался Цитата(yuoras) А чё я должен был понравиться Вам !!!. Жалоба модератору. А чё yuoras тут заигрывает Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2014, 12:22
Причина редактирования: пока устное предупреждение
|
|
|
6.3.2014, 14:50
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Редкостный пенёк попался Кто б говорил !!. Я тут промониторил Уважаемый специалист , что Вы постоянно конфликтируете с учасниками форума. Постоянно что то доказываете К примеру вот эта тема "Обязательная установка УЗО на бытовые розетки" Не припоминаете?. Но суть то такая "У редкосного пенька всё то работает, а у такого ГУРУ даже понятия нет ". да бред полнейший, чтоб определить какая мощность присоединена, надо пустить ток, пускаем… мощность превышена, надо отключить, отключили… теперь надо определить какая мощность присоединена… и т.д да и вообще, что есть мощность? скорость потребления энергии, установка отключена, какое у нас потребление? ну а счётчик не может определить мощность? Через счётчик пускают воду или газ или всё таки ток протекает и счётчик имеет возможность мониторить текущую мощность?. Вот тут ознакомьтесь <li>Измерение вспомогательных параметров: Меркурий
-------------------- |
|
|
6.3.2014, 15:37
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Олега Ограничение мощности 27.2.2014, 17:31
с2н5он На каждый по 42 27.2.2014, 17:35
Олега Цитата(с2н5он @ 27.2.2014, 18:35) На кажд... 27.2.2014, 17:45
ez81 Цитата(Олега @ 27.2.2014, 17:45) Уточняю,... 27.2.2014, 18:10
Rezo Цитата(ez81)Цитата(Олега @ 27.2.2014, 17:45)
Уточн... 27.2.2014, 18:30
Олега Коллеги, минуточку. В рабочем режиме мощность поня... 27.2.2014, 18:42
с2н5он Да и бог с ней цифирью, на каждый счётчик выделенн... 27.2.2014, 19:56
Олега Цитата(с2н5он @ 27.2.2014, 20:56) ..на ка... 27.2.2014, 20:07
haramamburu Цитата(Олега @ 27.2.2014, 21:07) Выделенн... 27.2.2014, 20:27
с2н5он Не совсем понял схему, накидали бы для наглядности 27.2.2014, 20:12
Олега Накидываю похожую
Цитата(haramamburu @ 27.2... 27.2.2014, 22:37
с2н5он Для начала - обоснование сего требования по ограни... 27.2.2014, 23:06
Олега Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 0:06) Для нача... 28.2.2014, 8:24
Олега Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 0:06) Если так... 28.2.2014, 8:32
с2н5он Цитата(Олега @ 28.2.2014, 9:32) 1. 1 груп... 28.2.2014, 9:12
Олега Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 10:12) Но не т... 28.2.2014, 9:16
Олега Цитата(с2н5он)Но не требования "с ограничител... 1.3.2014, 13:06
с2н5он Цитата(Олега @ 1.3.2014, 14:06) А огранич... 4.3.2014, 21:59
Олега Цитата(с2н5он @ 4.3.2014, 22:59) .. или х... 4.3.2014, 23:48
Ant29 Цитата(с2н5он @ 4.3.2014, 21:59) Может ош... 5.3.2014, 9:15
с2н5он Марку, тип счетчика выбирает потребитель, а не опр... 28.2.2014, 8:27
с2н5он 861 правила тех.присоединения
442 розничные рынки ... 28.2.2014, 11:38
Олега Как я понял из "Правил полного и (или) частич... 28.2.2014, 13:48
с2н5он Цитата(Олега @ 28.2.2014, 14:48) Отсюда в... 28.2.2014, 14:54
Олега Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 15:54) там ест... 28.2.2014, 14:57
haramamburu Олега, и всеж я не понял - почему счетчик не после... 28.2.2014, 14:08
Олега Цитата(haramamburu @ 28.2.2014, 15:08) Ол... 28.2.2014, 14:30
Олега Среди Меркуриев не нашел счетчика трансф.включения... 28.2.2014, 17:22
yuoras Цитата(Олега @ 28.2.2014, 16:22) Среди Ме... 28.2.2014, 20:37
Олега Цитата(yuoras @ 28.2.2014, 21:37) Естеств... 28.2.2014, 21:06
yuoras Эти реле размыкают реальную нагрузку, проходящую ч... 28.2.2014, 21:56
Олега Цитата(yuoras @ 28.2.2014, 22:56) Эти рел... 28.2.2014, 23:08
yuoras Цитата(Олега @ 28.2.2014, 22:08) Схемка с... 1.3.2014, 15:07
Олега Я много чего еще не знаю. К примеру почему "К... 1.3.2014, 17:24
yuoras Почитайте гугл .
Можно заменить слово "Контак... 1.3.2014, 20:57
Олега Цитата(yuoras @ 1.3.2014, 21:57) Почитайт... 1.3.2014, 22:48
с2н5он откуда? может сам сётчик крякнул, да и вряд ли все... 5.3.2014, 7:20
Олега Цитата(с2н5он @ 5.3.2014, 8:20) откуда?
Х... 5.3.2014, 8:52
Олега Если "ни к чему не пришли", откуда увере... 5.3.2014, 9:37
Ant29 Извините, некорректно написал. Отключение однознач... 5.3.2014, 10:04
yuoras Что Вы такое пишете?.
Отключение на уровня минимал... 5.3.2014, 10:33
Олега Цитата(yuoras @ 5.3.2014, 11:33) .. при у... 5.3.2014, 12:03
FRAER мне тоже интересно, как это контактор узнает, скол... 5.3.2014, 12:32
Олега Цитата(FRAER @ 5.3.2014, 13:32) мне тоже ... 5.3.2014, 13:02
yuoras Цитата(FRAER @ 5.3.2014, 11:32) мне тоже ... 5.3.2014, 14:20
с2н5он Цитата(yuoras @ 5.3.2014, 15:20) Да что т... 5.3.2014, 16:52
Олега Цитата(yuoras @ 5.3.2014, 15:20) Я Вам ни... 5.3.2014, 18:32
Ant29 Олега, если не секрет, для развития, чьи ТУ? 5.3.2014, 14:46
yuoras Да, это просто печально !!!!
Чем о... 5.3.2014, 19:42
Олега Цитата(yuoras @ 5.3.2014, 20:42) Уважаемы... 6.3.2014, 0:23
yuoras Цитата(Олега @ 5.3.2014, 23:23) То в гугл... 6.3.2014, 9:39
с2н5он 1. Категории есть и у нас, но к броне они напрямую... 5.3.2014, 19:46
yuoras 1.А какая броня у обыкновенного потребителя (в ква... 5.3.2014, 20:43
с2н5он Я о том, что нет такого наказания как отключение з... 5.3.2014, 21:10
yuoras Цитата(с2н5он @ 5.3.2014, 20:10) Кстати в... 5.3.2014, 22:19
с2н5он Я к тому, что номиналом выше не удастся поставить 5.3.2014, 23:05
с2н5он уяснил в общих чертах (более мне пока не надо), ну... 6.3.2014, 9:17
Олега Цитата(с2н5он @ 6.3.2014, 10:17) уяснил в... 6.3.2014, 9:56
Ant29 Цитата(Олега @ 6.3.2014, 9:49) Не переска... 6.3.2014, 9:56
yuoras Цитата(Олега @ 6.3.2014, 8:56) Вопрос о с... 6.3.2014, 10:28
yuoras Для тех , кто не понимает сути написанного!... 6.3.2014, 10:24
Олега Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 11:24) Для тех ... 6.3.2014, 10:34
Ant29 Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 10:24) Для поня... 6.3.2014, 11:24
yuoras Цитата(Ant29 @ 6.3.2014, 10:24) Во-первых... 6.3.2014, 11:43

Ant29 Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 14:50) ну а счё... 6.3.2014, 15:02

Олега Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 15:50) Кто б го... 6.3.2014, 15:33


yuoras Цитата(Олега @ 6.3.2014, 14:33) Гомеду12 ... 6.3.2014, 15:59
Ant29 Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 10:37) Как толь... 6.3.2014, 12:38
FRAER да бред полнейший, чтоб определить какая мощность ... 6.3.2014, 14:32
FRAER повторюсь: мощность - это скорость потребления эне... 6.3.2014, 14:58
yuoras Цитата(FRAER @ 6.3.2014, 13:58) повторюсь... 6.3.2014, 15:29
FRAER то что счетчики показывают мощность никто и не сом... 6.3.2014, 15:03
FRAER вооот, ну наконец-то, все-таки для измерения мощно... 6.3.2014, 15:34
Ant29 Свершилось)
А теперь вопрос? А нафига эти морган... 6.3.2014, 15:43
Олега Цитата(Ant29 @ 6.3.2014, 16:43) Свершилос... 6.3.2014, 15:47
ЛЕША Дык это не "датчик", а выходная цепь, це... 6.3.2014, 16:05
Олега Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 16:52) Есть жел... 6.3.2014, 16:11![]() ![]() ![]() |
|