Здание детского интерната (Ф1.1). ..... 2 ввода. Для 2 категории - крест. Для 1й и ППУ - АВР. Все как обычно.
Вчера получит ТУ. Счетчики со встроенным реле для ограничения мощности, отрегулированное.., схему согласовать. Задумался: каким образом регулировать при 2-х счетчиках. Да еще и третий на АВР.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.2.2014, 18:43 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле: на тепловом реле выставляем ток уставки по формуле 1,73*U*I=P(мощность ограничения). У реле есть контакты НЗ (норм. замкнутые) - их подключаем последовательно с котушкой управления контактора, которая питается обычно от 220 В (но возможны котушки и на 380 В). В норм. режиме цепь замкнута и котушка втягивает сердечник, контактор пропускает ток. Когда ток превысил уставку, размыкается контакты НЗ, катушка теряет питание и контактор отключается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле: на тепловом реле выставляем ток уставки по формуле 1,73*U*I=P(мощность ограничения). У реле есть контакты НЗ (норм. замкнутые) - их подключаем последовательно с котушкой управления контактора, которая питается обычно от 220 В (но возможны котушки и на 380 В). В норм. режиме цепь замкнута и котушка втягивает сердечник, контактор пропускает ток. Когда ток превысил уставку, размыкается контакты НЗ, катушка теряет питание и контактор отключается. Хочу немного поправить , когда после уже отключившегося ,цепь разомкнута нет питания и контактор выключен. Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ). Тоже самое в счётчике , только в счётчике это контролирует не теплушка , а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика. Ну для некоторых это Космос -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ). Тоже самое в счётчике , только в счётчике это контролирует не теплушка , а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика. Ну для некоторых это Космос Не понимаю, разжуйте для тупых, пожалуйста. Как счетчик понял, что мощность стала нормальной. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |