Собственно проблема в следующем.
Начну издалека.
Около года назад возникла потребность сменить двухкнопочный выключатель коридор-ванная. Купил первый попавший и он оказался с диодной подсветкой. Ну думаю даже лучше. Насмотревшись видеоинструкций установил всё как положено. Фаза, ноль три провода... Но уже тогда обратил внимание что эти три провода не совсем такие как надо. Т.е один бесспорно фаза, второй бесспорно ноль, а вот с третьим индикатор не определился. Для полной фазы слишком тускло горит индикатор, но всё таки горит еле еле. Не придав особого значения тогда (сколько лет старый советский выключатель в такой схеме проработал я просто получается сменил на современный) я узбагоился. В коридоре была лампа накаливания и всё было ок. Но вот приобрел я недавно диодную лампу и внезапно обнаружил что она как и тот индикатор даже в выключенном состоянии выключателя светится. Не так ярко как при включенном, но всё же. Видимо для того чтобы нить раскалить тока не хватало, а вот для диодов достаточно.

Подскажите пожалуйста каковы варианты без полной замены проводки и без возврата на лампочку Ильича решить эту проблемку?
Ночью этот хоть и тусклый свет мешает, да и психологически есть что то неправильное в горящей при выключенном выключателе лампе...


--------------------
"В основу работы синхрофазотрона положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным полем… пол-лл-ем-мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lanchakov
сообщение 6.3.2014, 7:40
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Резистор 1 мОм (1000 кОм) на 0,5 ватта подключите параллельно мигающей лампе, в распредкоробке например. Если мигание полностью не уйдет, то понизьте сопротивление резистора в пределах 200-1000 кОм, поставьте 500 кОм к примеру.
Можно вместо резистора попробовать конденсатор 0,01-0,1 мкФ и напряжение не ниже 400 вольт, но он больше по размерам и стоимости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 0:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены