Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Лифт гидравлический , Надо ли его садить на АВР

Grej
сообщение 31.8.2007, 12:57
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



И сново здавствуйте!!!!
Гидравлический лифт при отключении эл. энергии возвращается на 1 этаж и автоматически открываются двери.
Лифт предназначен для служебного пользования в гостинице 5 этажей.
Так вот вопрос вроде безопасность соблюдается и без АВР, а есть какие-то документы по этому поводу?


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dima2007
сообщение 31.8.2007, 13:38
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Извиняюсь.
СП 31-110-2003 п.7.7, п.7.19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 23:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены