30.8.2007, 16:26
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Поставил АВР на вводе
Что еще необходимо для обеспечения "аварийности-эвакуационности"? |
|
|
![]() |
31.8.2007, 8:37
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну да, тащить все таки отдельные группы, или просто в эвак.светильниках поставить аккумуляторные бесперебойники, при которых разрешается запитываться от сети любого вида? (да+АВР на вводе)
Еще возник вопросик: чем руководствоваться при выборе схемы для второй категории - когда можно грузить в рабочке один ввод ( один переключающий рубильник ), а когда надо ставить два рубильника и ставить две распред панели? |
|
|
31.8.2007, 11:12
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Цитата Ну да, тащить все таки отдельные группы, или просто в эвак.светильниках поставить аккумуляторные бесперебойники, при которых разрешается запитываться от сети любого вида? (да+АВР на вводе) Разрешается делать как отдельные группы, так и аккумуляторы на светильниках. Последнее время чаще применяю аккумуляторы. СНиП 23-05-95 7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими. включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения. Цитата Еще возник вопросик: чем руководствоваться при выборе схемы для второй категории - когда можно грузить в рабочке один ввод ( один переключающий рубильник ), а когда надо ставить два рубильника и ставить две распред панели? Четких указаний нигде не встречал, но сбытовые компании обычно требуют чтобы нагрузка была распределена равномерно по вводам. Все зависит от мощности установки. Никто не заставит ставить две распред. панели на нагрузку 20 кВА |
|
|
31.8.2007, 12:58
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Разрешается делать как отдельные группы, так и аккумуляторы на светильниках. Последнее время чаще применяю аккумуляторы. СНиП 23-05-95 7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими. включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения. А как на счет этого СП 31-110-2003 7.12 Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться: при двух вводах в здание - от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ. 7.13 Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения безопасности, освещения витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ. Сети эвакуационного освещения и освещения безопасности могут быть общими. 14.17 ....Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется; при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения (устройство перегородок, покрытие огнезащитными составами и т. п.). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Олега АВР на вводе 30.8.2007, 16:26
savelij Если я правильно понял вопрос, то наверное аварийн... 30.8.2007, 20:53
savelij Аварийные светильники запитываются от своей группы... 31.8.2007, 10:05
Олега Цитата: "Никто не заставит ставить две распре... 31.8.2007, 11:46
Dima2007 Аккумуляторы это и есть независимое питание. Все н... 31.8.2007, 13:30
Олега Можно по пунктикам?
Аварийное - это безопасности ... 31.8.2007, 14:58
Dima2007 ЦитатаМожно по пунктикам?
Аварийное - это безопас... 31.8.2007, 15:57
Олега Премного благодарен! Табличка 2 п.3 меня части... 31.8.2007, 16:20![]() ![]() ![]() |
|