Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

перекос напряжения , перекос напряжения на силовом трансформаторе по стороне 0,4 кВ

Гость_Гость_ВИКТОР_*_*
сообщение 2.3.2014, 16:59
Сообщение #1





Гости






Проблема такая - на выводе 0,4 кВ силового трансформатора 400 кВА, 10/0,4 кВ даже при малейшей нагрузке значительный перекос напряжения по фазам: 150В, 240В, 280В. В чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 3.3.2014, 21:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Как сказали выше, мало данных. Линейные напряжения озвучьте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему