Проблема такая - на выводе 0,4 кВ силового трансформатора 400 кВА, 10/0,4 кВ даже при малейшей нагрузке значительный перекос напряжения по фазам: 150В, 240В, 280В. В чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dmitry_G
сообщение 2.3.2014, 21:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Нет ноля на самом тр-ре т.е. он незаземлен


--------------------