Проводка на даче. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка на даче. |
3.5.2005, 21:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2005 Пользователь №: 3350 |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, Чайнику. На даче в комнате надо сделать три розетки. Хочу использовать для этого провода NYM-J 3/4 (по всему периметру комнаты) и NYM-J 3/2.5 (от розеток на 16А к NYM-J 3/4). На выходе хочу поставить предохранитель на 16А. В комнате будет компьютер, телевизор, телефон, обогреватель + пылесос, утюг. ВОПРОС: Правильно ли использовать провода такого сечения и какой предохранитель (кол-во ампер) и в каком месте цепи лучше его ставить? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! |
|
|
![]() |
5.5.2005, 21:26
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Ну 5,5А это уж совсем грубо. I=P/U=1000/220=4.54А т.е на 1кВт мощности приходится 4.54А .Автомат который будет отвечать за группу розеток, как правило берется на номинал 16А.Но это правило не распостраняется дачные домики расположенные на приличном расстоянии от трансформатора. В электроэнергетике есть такое понятие как величина тока короткого замыкания. Чем дача дальше от
трансформатора тем эта величина меньше, соответственно и меньше шансов что при этом самом коротком замыкании автомат сработает. Поэтому если хотите подстраховаться разделите розетки на две группы и поставьте два автомата по 10А. И ответвление кабеля к дому, которое прокладывают зачастую через чердак, ОБЯЗАТЕЛЬНО заложить в металлическую трубу. |
|
|
UvRoman Проводка на даче. 3.5.2005, 21:50
сергей_абрамов Вполне подойдёт, только если всё сразу включать не... 4.5.2005, 21:22
Гость Спасибо за ответ!
Сергей, скажите пожалуйста, може... 5.5.2005, 0:05
сергей_абрамов В своё время когда занимался электромонтажом скру... 5.5.2005, 19:09
DRAndrew По правилам розеточная группа должна защищаться от... 21.5.2005, 13:08
Гость последний ответ ..с ним согласен...только на 0,30 ... 27.5.2005, 15:22
tosik ...это был я.. 27.5.2005, 15:41![]() ![]() ![]() |
|