![]() Пункт ПУЭ 1.4.7 ваше отношение и комментарии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пункт ПУЭ 1.4.7 ваше отношение и комментарии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.8.2007 Пользователь №: 9289 ![]() |
зачем тогда вообще ставить защитный коммутационный аппат, если он не разщитан на ток КЗ, а ошиновка и реактор да?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.8.2007 Пользователь №: 9289 ![]() |
Это все верно, и то что там никаких активных сопротивлений нет, а только индуктивное тоже правильно, и выключатель должен срабатывать по току после реактора - исходя из разумного выбираться то он должен по току до реактора! Грубо говоря если у нас после реактора 8 кА то выключателю уже отключаться поздно, потомучто ток до реактора уже 33кА а выключатель разщитан на 25кА и он (выключатель) уже на орбите спутники обгоняет!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |