SOS... Помогите выбрать кабель , Выбор кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
SOS... Помогите выбрать кабель , Выбор кабеля |
27.2.2014, 9:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2014 Пользователь №: 38374 |
Привет технари. Ситуация такая, у меня по проекту расчетная мощность 265кВт. Я выбираю кабель ВВГ 3х240+1х120мм2, но шефф со мной не согласен. Он говорит что надо делит ампер на три (то есть у кабеля 3 жили) и выбирать кабель. Дорогие технари помогите в теории, заранее блогадарень.
Сообщение отредактировал Yanus PRO - 27.2.2014, 10:29 |
|
|
![]() |
27.2.2014, 13:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата или 220А будет на каждой фазе? именно, на каждой фазе будет 220 А |
|
|
27.2.2014, 14:32
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2014 Пользователь №: 38374 |
именно, на каждой фазе будет 220 А Вот это Я не могу объяснить своему ГИПу. Он говорит что сила тока (Ампер) будет распределятся по фазам. Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм2?...Такое сечение около 150 кВт потянет сносно, дальше-хуже. Если одним кабелем я бы взял вббшв 4х185 либо 3х185+1х95. Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2 |
|
|
27.2.2014, 15:41
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
Yanus PRO SOS... Помогите выбрать кабель 27.2.2014, 9:45
Shturman1 При нагрузке 265 кВт и при косинусе фи 0,9 ток буд... 27.2.2014, 9:56
Yanus PRO Цитата(Shturman1 @ 27.2.2014, 11:56) При ... 27.2.2014, 10:15
___VITOS___ При такой нагрузке лучше бы 2 кабеля в параллель н... 27.2.2014, 10:26
Yanus PRO Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 12:26) Пр... 27.2.2014, 10:31
Shturman1 Цитата20 метров в земле
ну это длина не большая. И... 27.2.2014, 10:27
FRAER Цитата(Shturman1 @ 27.2.2014, 10:27) ну э... 27.2.2014, 12:44
с2н5он Цитата(FRAER @ 27.2.2014, 13:44) только в... 27.2.2014, 12:48
___VITOS___ Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительне... 27.2.2014, 10:40
Yanus PRO Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 12:40) Вс... 27.2.2014, 12:37
Shturman1 Цитатанадо брать бронированный кабель
согласен. Ма... 27.2.2014, 12:46
FRAER ну может конечно, можно, но как минимум не рекомен... 27.2.2014, 12:54
Yanus PRO Уважаемые технари давайте разберёмся, P=265кВт, co... 27.2.2014, 13:04
___VITOS___ Цитата(Yanus PRO @ 27.2.2014, 15:32) Наш ... 27.2.2014, 15:54
___VITOS___ Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм... 27.2.2014, 13:38
Работник Цитатау нас двигатель на 110 кВт
У двигателей указ... 27.2.2014, 13:39
Shturman1 ЦитатаУ двигателей указывается мощность на валу, а... 27.2.2014, 13:43
Работник Цитатапредположим у нас двигатель на 110 кВт, ток ... 27.2.2014, 13:52
Shturman1 ЦитатаНаш ГИП видел как насос на 110кВт работал на... 27.2.2014, 14:40
Работник Особенно с учетом того, что как правило нагрузка н... 27.2.2014, 15:04
Костян челябинский Мля, что ГИП, что проектант. Вас чему обоих в инст... 27.2.2014, 20:23![]() ![]() ![]() |
|