Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2014 Пользователь №: 38374 ![]() |
Привет технари. Ситуация такая, у меня по проекту расчетная мощность 265кВт. Я выбираю кабель ВВГ 3х240+1х120мм2, но шефф со мной не согласен. Он говорит что надо делит ампер на три (то есть у кабеля 3 жили) и выбирать кабель. Дорогие технари помогите в теории, заранее блогадарень.
Сообщение отредактировал Yanus PRO - 27.2.2014, 10:29 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата или 220А будет на каждой фазе? именно, на каждой фазе будет 220 А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2014 Пользователь №: 38374 ![]() |
именно, на каждой фазе будет 220 А Вот это Я не могу объяснить своему ГИПу. Он говорит что сила тока (Ампер) будет распределятся по фазам. Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм2?...Такое сечение около 150 кВт потянет сносно, дальше-хуже. Если одним кабелем я бы взял вббшв 4х185 либо 3х185+1х95. Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |