![]() SOS... Помогите выбрать кабель , Выбор кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() SOS... Помогите выбрать кабель , Выбор кабеля |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2014 Пользователь №: 38374 ![]() |
Привет технари. Ситуация такая, у меня по проекту расчетная мощность 265кВт. Я выбираю кабель ВВГ 3х240+1х120мм2, но шефф со мной не согласен. Он говорит что надо делит ампер на три (то есть у кабеля 3 жили) и выбирать кабель. Дорогие технари помогите в теории, заранее блогадарень.
Сообщение отредактировал Yanus PRO - 27.2.2014, 10:29 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата предположим у нас двигатель на 110 кВт, ток тогда грубо 220А Виноват. Думал он пересчитал просто. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |