Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

SOS... Помогите выбрать кабель , Выбор кабеля

Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 9:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 38374



Привет технари. Ситуация такая, у меня по проекту расчетная мощность 265кВт. Я выбираю кабель ВВГ 3х240+1х120мм2, но шефф со мной не согласен. Он говорит что надо делит ампер на три (то есть у кабеля 3 жили) и выбирать кабель. Дорогие технари помогите в теории, заранее блогадарень.

Сообщение отредактировал Yanus PRO - 27.2.2014, 10:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
___VITOS___
сообщение 27.2.2014, 10:40
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительнее использовалть в линиях выше 1 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yanus PRO   SOS... Помогите выбрать кабель   27.2.2014, 9:45
- - Shturman1   При нагрузке 265 кВт и при косинусе фи 0,9 ток буд...   27.2.2014, 9:56
|- - Yanus PRO   Цитата(Shturman1 @ 27.2.2014, 11:56) При ...   27.2.2014, 10:15
- - ___VITOS___   При такой нагрузке лучше бы 2 кабеля в параллель н...   27.2.2014, 10:26
|- - Yanus PRO   Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 12:26) Пр...   27.2.2014, 10:31
- - Shturman1   Цитата20 метров в земле ну это длина не большая. И...   27.2.2014, 10:27
|- - FRAER   Цитата(Shturman1 @ 27.2.2014, 10:27) ну э...   27.2.2014, 12:44
|- - с2н5он   Цитата(FRAER @ 27.2.2014, 13:44) только в...   27.2.2014, 12:48
- - ___VITOS___   Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительне...   27.2.2014, 10:40
|- - Yanus PRO   Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 12:40) Вс...   27.2.2014, 12:37
- - Shturman1   Цитатанадо брать бронированный кабель согласен. Ма...   27.2.2014, 12:46
- - FRAER   ну может конечно, можно, но как минимум не рекомен...   27.2.2014, 12:54
- - Yanus PRO   Уважаемые технари давайте разберёмся, P=265кВт, co...   27.2.2014, 13:04
- - Shturman1   Цитатаили 220А будет на каждой фазе? именно, на ка...   27.2.2014, 13:31
|- - Yanus PRO   Цитата(Shturman1 @ 27.2.2014, 15:31) имен...   27.2.2014, 14:32
|- - Ant29   Цитата(Yanus PRO @ 27.2.2014, 14:32) Наш ...   27.2.2014, 15:41
|- - ___VITOS___   Цитата(Yanus PRO @ 27.2.2014, 15:32) Наш ...   27.2.2014, 15:54
- - ___VITOS___   Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм...   27.2.2014, 13:38
- - Работник   Цитатау нас двигатель на 110 кВт У двигателей указ...   27.2.2014, 13:39
- - Shturman1   ЦитатаУ двигателей указывается мощность на валу, а...   27.2.2014, 13:43
- - Работник   Цитатапредположим у нас двигатель на 110 кВт, ток ...   27.2.2014, 13:52
- - Shturman1   ЦитатаНаш ГИП видел как насос на 110кВт работал на...   27.2.2014, 14:40
- - Работник   Особенно с учетом того, что как правило нагрузка н...   27.2.2014, 15:04
- - Костян челябинский   Мля, что ГИП, что проектант. Вас чему обоих в инст...   27.2.2014, 20:23


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему