![]() Транс для прогрева , Возможно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Транс для прогрева , Возможно ли? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
Можно ли собрать прогревочный трансформатор из старого трансформатора 6/0,4 кВ, оставив при этом катушку низкой стороны и подключить ее на 380, а вторую катушку (высокой стороны) перемотать для подключения к ним трассы для прогрева бетона? Если имеется такой опыт, поделитесь пожалуйста?
Сообщение отредактировал Почемучка - 26.2.2014, 14:43 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
Я и хотел сделать из старого транса станцию прогревочную
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Ну так и делайте! Подаёте на высокую 0,4 кВольта, с низкой снимаете напряжение и подаёте напряжение на провода осуществляющие сушку. Может это и не совсем правильно, но в Советские времена , когда строили много, а трансов для прогрева не хватало, так и делали .
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
подав на высокую 400В на выходе получим 26 вольт максимум ( к трансформации 15) таким напряжением ничего не прогреешь не дойдет оно до бетона
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 3:29 |
|
![]() |