![]() Как проверить (прозвонить) есть ли заземление на щитке? , Третий провод электроплиты ведёт к корпусу щитка в подъезде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как проверить (прозвонить) есть ли заземление на щитке? , Третий провод электроплиты ведёт к корпусу щитка в подъезде |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.2.2014 Пользователь №: 38273 ![]() |
В пятиэтажке-хрущевке меняю проводку на медную накладную в кабель-канале.
Обнаружил, что третий (заземляющий) провод электроплиты подключен к розетке, от которой алюминиевым проводом в штробе идёт к корпусу щитка на лестничной площадке, и там оканчивается толстой клеммой, которая гайкой приручена к приваренному болту на щитке. Читал, что это может быть зануление вместо заземления и тогда к нему третий провод новой проводки лучше не подключать, а обходится только УЗО. Как можно точно узнать к чему именно подключена электроплита, - имеется мультиметр, может им как можно прозвонить? Сообщение отредактировал Aiceam - 24.2.2014, 19:07 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Ну и где же вы там заземление (РЕ) увидели? Три фазы и рабочий ноль, как и в 90% домов. Конечно стояк 4-х проводный, и есть PEN. Считаю что именно PEN, сечение 16 мм.кв.. Дом с электроплитами и сечение стояка соответствующее. Так что подключать РЕ можно. Если глазомер меня не обманывает про сечение нуля. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 0:21 |
|
![]() |