В пятиэтажке-хрущевке меняю проводку на медную накладную в кабель-канале.
Обнаружил, что третий (заземляющий) провод электроплиты подключен к розетке, от которой алюминиевым проводом в штробе идёт к корпусу щитка на лестничной площадке, и там оканчивается толстой клеммой, которая гайкой приручена к приваренному болту на щитке. Читал, что это может быть зануление вместо заземления и тогда к нему третий провод новой проводки лучше не подключать, а обходится только УЗО. Как можно точно узнать к чему именно подключена электроплита, - имеется мультиметр, может им как можно прозвонить? Сообщение отредактировал Aiceam - 24.2.2014, 19:07 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата а как быть с остальной проводкой Цитата лучше предусмотреть шину под соответствующее число проводников. Цитата в том числе и со светодиодными потолочными панелями типа Армстронг (у них только два провода подходят к драйверу) От распаечной коробки можно и двухпроводную линию прокладывать. Если все освещение не предусматривает защитного проводника, можно и от щита двухпроводную линию. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |