![]() Розетка 220В в прачечной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Розетка 220В в прачечной |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Здравствуйте! Итак, имеем:
1. Детский садик, в нём помещение, где установлены три бытовые стиральные машинки с фронтальной загрузкой. Машинки новые, установлены взамен старинных. Соответственно смонтированы три розетки с З/К + УЗО 30мА. 2. Через некоторое время пришел инспектор РТН и выдал предписание о том, что согласно п.7.1.48 ПУЭ(установка штепсельных розеток в стиральных помещениях прачечных не допускается) нужно эти розетки убрать. Вопрос: куда? Можно было бы нарастить провод от машинки, но машинки новые на гарантии. Может кто сталкивался с подобным? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
У нас была точно такая же канитель... Сделали так: розетки установили в щиток, кабель от машинок заходит в щит и уже внутри включается в розетку, крышку щита без инструмента открыть невозможно. Но в соседнем помещении установили отдельный автомат на стене, для аварийного отключения машин, в случае небходимости...
Либо договариваться с сервисным центром, чтобы провести замену кабелей без нарушения гарантии, но это геморно... Удлинитель, однозначно, грубейшее нарушение... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |