Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Селективность АВ

Vidok
сообщение 28.8.2007, 14:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 17.7.2006
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6096



Картина простая - однофазная линия, на входе стоит АВ 63 двухполюсный ,следом - однополюсные на L АВ 16,25,32 вперемешку. При срабатывании любого из однополюсных на КЗ срабатывает и 63-ий. Почему не работает селективность ?? Слышал АВ должны быть разные В,С , если да то в какой последовательности ??? АВ использую Merlin или АВ . Благодарю за внимание и советы. icon_razz.gif


--------------------
Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 29.8.2007, 5:12
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



если ток КЗ превышает уставку вводного и отходящего автомата, то сработают оба так как время работы у них одинаковое(если автоматы одного типа) Это может происходить при кз непосредственно за отходящим автоматом. При кз в середине или конце отходящей линии ток кз уже должен снизиться и тогда автоматы сработают селективно. Короче нужно расчитать токи кз и делать анализ работы