Селективность АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Селективность АВ |
28.8.2007, 14:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 |
Картина простая - однофазная линия, на входе стоит АВ 63 двухполюсный ,следом - однополюсные на L АВ 16,25,32 вперемешку. При срабатывании любого из однополюсных на КЗ срабатывает и 63-ий. Почему не работает селективность ?? Слышал АВ должны быть разные В,С , если да то в какой последовательности ??? АВ использую Merlin или АВ . Благодарю за внимание и советы.
-------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
|
|
|
![]() |
29.8.2007, 5:12
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
если ток КЗ превышает уставку вводного и отходящего автомата, то сработают оба так как время работы у них одинаковое(если автоматы одного типа) Это может происходить при кз непосредственно за отходящим автоматом. При кз в середине или конце отходящей линии ток кз уже должен снизиться и тогда автоматы сработают селективно. Короче нужно расчитать токи кз и делать анализ работы
|
|
|
Vidok Селективность АВ 28.8.2007, 14:26
SergAn ЦитатаПри срабатывании любого из однополюсных на К... 28.8.2007, 16:11
Aid А сработает быстрее чем D. 28.8.2007, 16:14
Electric LNB Могу сказать следующее:
1. Если аппараты на вводе ... 14.1.2008, 15:31![]() ![]() ![]() |
|