как избавиться от гармоник , нужна помощь теоретиков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как избавиться от гармоник , нужна помощь теоретиков |
13.2.2014, 6:25
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Добрый день коллеги!
Уже упоминал в какой то теме вопрос, но решил отдельную тему создать. Значит суть вопроса - имеем производство запитано по высокой от алюминиевого завода, по сети прет не понять чего. Задача избавиться от гармоник. Нагрузка 146 кВт. Задали вопрос вроде как спецам, они предложили 2 фильтра. (во вложении). В описании пишут что наиболее эффективны на частоте 150 кГц-30Мгц. Есть протокол замера параметров за сутки (не получается выложить, не пойму почему. формат pdf на 16 листах вес 11 метров не хочет загружаться, в архиве тоже пробовал 9 метров). В протоколе измерены гармоники до 40 это получается всего 2кГц косяки начинаются где то с 11. В данном вопросе общее понимание имею, а вот чтобы детально оценить, как то туговато идет. В чем непонятки 1. Насколько понимаю фильтры ставят чтобы нагрузка не выдавала в сеть всякую хрень. Защитят ли они оборудование от того что уже есть в сети? 2. Так как диапазон частот указан выше 150 кГц на кой он вообще нужен в данном случае (LC фильтр формируется фильтр низких частот 0 - 9kHz. Это уменьшает уровень высокочастотных помех в проводники со стороны прибора, а также повышает ее устойчивость к помехам от окружающей среды. Фильтры функция в любом случае. Наиболее эффективны они от 150 кГц до 30 МГц. - это перевод) 3. для какой цели их ставят 2 шт и вопрос где ставить? (Да фильтры 600В и 600С) 4. Ну и каким образом протокол загрузить чтобы посмотрели? Любые мысли приветствуются
Прикрепленные файлы
________.PDF ( 245.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 354
________.PDF ( 381.96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 504 |
|
|
![]() |
22.2.2014, 11:56
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Думаю можно согласится с мнением "arakl".
К этому могу добавить, что заказчик толком сам не знает, что хочет и их претензии какие-то не конкретные, а скорее абстрактные..... Цитата(push) взрываются (видимо происходит КЗ во входных цепях) бесперебойники Бесперебойникам как таковым, вообще пофиг форма (хоть меандр), поскольку передают напрямую или двойным преобразованием. Цитата(push) Со слов - выходит из строя оборудование Оборудование на производстве всегда из строя выходит. И чем сложнее оборудование, тем чаще процент отказов. Ко всему прочему и скажем оборудование одного и того же назначения, но разных фирм так же по-разному имеет степень надёжности по выходу из строя. Цитата Сейчас говорят что смотрели осцилограму, там горбатая синусоида. Кто говорит и на основании чего? Протоколов нет? Пусть даже не официальные протоколы, но нет никаких, тогда как решать проблему, если она всё же существует? Цитата(push) Если частота в норме и последовательности в норме получается что от источника питания синусоида тоже в норме, а искажение проявляется уже на самой нагрузке. Т.е. на нелинейную нагрузку приходят те самые гармоники и уже на нагрузке начинают искажать кривую. Либо соседнее оборудование после ТП вносит в сеть эти искажения. Именно это давно нужно было выяснить, даже самым элементарным способом для начала, прежде, чем вызывать лабораторию. Всего-то понаблюдать осцилографом в режиме ХХ (транс полностью без нагрузки) и в режиме наибольшей нагрузки.Это сложно сделать? Вот уже по этим данным, можно условно говорить о том, идёт ли (приходит) искажённая синусоида или это искажение вносит оборудование Вашего заказчика. Неужели так сложно, что бы заказчик не занимался догадками и словоблудием? Не исключаю, что заказчик предполагает о том, что не со стороны, а именно их оборудование искажает форму, а раскошеливаться не желает, вот и ищем что-то и нечто, что бы проблема как-то разрешилась. Но и не исключаю, что от источника идёт искажение, поскольку завод по плавке алюминия имеет очень мощные дуговые печи. И всё же - вначале нужно иметь реальную картину, а не словестную. Да и просмотреть журналы ремонтно-технической службы за последние годы..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.2.2014, 12:58
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Бесперебойникам как таковым, вообще пофиг форма (хоть меандр), поскольку К сожалению, не всё так просто. Электролитические конденсаторы обладают, падлы, индуктивностью. И в результате при росте гармоник они начинают греться, раздуваются и взрываются. Многие видели раздутые кондёры в компах. Это действие высоких частот. Умные производители шунтируют электролиты керамическими конденсаторами. Старые соволовые косинусные конденсаторы в компенсирующих установках очень не любят дуговые печи. Греются и могут даже взорваться. Дуговые печи с тиристорным управлением могут устроить стопитсот процентов гармоник - и вот вам результат - нет больше негритят... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.2.2014, 13:01
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
К сожалению, не всё так просто. Электролитические конденсаторы обладают, падлы, индуктивностью. И в результате при росте гармоник они начинают греться, раздуваются и взрываются. Многие видели раздутые кондёры в компах. Это действие высоких частот. Умные производители шунтируют электролиты керамическими конденсаторами. Я тоже при ремонте шунтирую |
|
|
push как избавиться от гармоник 13.2.2014, 6:25
с2н5он Цитата(push @ 13.2.2014, 7:25) не получае... 13.2.2014, 7:45
push нет, 24 из 100 пишет использовано а файл не крепит... 13.2.2014, 7:54
FRAER Больше 5 МБ файлы не позволяет, наверное. 13.2.2014, 8:01
push о! вроде получилось 13.2.2014, 8:24
Roman D В описании девайсов указано, что они представляют ... 13.2.2014, 11:29
Vasyl Это типовая задача для проектировщиков и поставщик... 13.2.2014, 14:10
ez81 Первое чем они Вам мешают (гармоники) сбои электро... 13.2.2014, 14:16
push Все правильно говорите. Просто в живую никогда с э... 14.2.2014, 5:08
ez81 Что у Вас ? Какие проблемы конкретно, что вышло из... 14.2.2014, 8:30
Rezo Вот и я читаю и никак не могу взятьв толк, что же ... 14.2.2014, 15:44
Ixtim нужно плясать от печки... Сначала надо найти источ... 16.2.2014, 11:11
push Rezo, согласен, в голове каша от недостатка информ... 17.2.2014, 4:32
scasi даже по названию фирмы видно что это возможно разв... 17.2.2014, 5:08
push коллеги, доброго всем дня! был на встрече с за... 21.2.2014, 4:43
ez81 Ставить на входе в тп по высокой стороне и на выхо... 21.2.2014, 16:31
Roman D Некоторое время назад по квартирам пенсионеров, им... 21.2.2014, 18:50
Rezo Цитата(Roman D)Вот меня и терзают смутные сомнения... 21.2.2014, 19:59
Roman D Цитата(Rezo @ 21.2.2014, 18:59) Так Ваше ... 21.2.2014, 21:14
Rezo Вообще-то автора интересует форма напряжения, но е... 22.2.2014, 0:13
Эл-Х Пару лет назад пришли к нашему генеральному ходоки... 22.2.2014, 7:35
uvk2 Господа, а кто нибудь имел дела с этой конторой и ... 22.2.2014, 9:28
Roman D Цитата(uvk2 @ 22.2.2014, 8:28) Господа, а... 22.2.2014, 11:33
push коллеги, вношу ясность
мы занимаемся монтажем на д... 22.2.2014, 9:53
arakl Уважаемый автор, думаю следующее:
1. Появление гар... 22.2.2014, 10:08
arakl Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 12:56) Именно эт... 22.2.2014, 12:16
Ixtim Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 12:58) К сожа... 22.2.2014, 16:14
Roman D Цитата(Ixtim @ 22.2.2014, 15:14) Конденса... 22.2.2014, 20:04
arakl Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 21:04) Насчёт... 22.2.2014, 20:31
Roman D Цитата(arakl @ 22.2.2014, 19:31) Я, не ст... 22.2.2014, 20:38
arakl Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 21:38) Правил... 23.2.2014, 9:07
Rezo ЦитатаЦитата(Rezo @ 22.2.2014, 10:56) *
Бесперебой... 22.2.2014, 15:09
Roman D Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 14:09) А вот вып... 22.2.2014, 15:23
Сергей ДД Не в тему, но представьте, что будет творится в бы... 23.2.2014, 14:29
uvk2 Цитатакто нибудь имел дела с этой конторой и их об... 23.2.2014, 16:35
arakl Цитата(uvk2 @ 23.2.2014, 17:35) В той кни... 23.2.2014, 22:55
Roman D Для таких сайтов существует целевая аудитория - эн... 23.2.2014, 18:12
uvk2 Спасибо загляну. Но про осуществленные проекты и у... 23.2.2014, 21:24
push Коллеги, немного отошли от темы. Я чем больше разб... 24.2.2014, 7:24
Из России Так.
Читаю и удивляюсь. Гармоники 3 и 5 может и вл... 25.2.2014, 15:02
push Урррра! наконец то нашел ответы на все вопросы... 26.2.2014, 12:02
Павел12345 Здравствуйте push. Тема ещё актуальна, вам фильтр ... 11.9.2016, 18:58![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 18:26 |
|
|
|
|