Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

как избавиться от гармоник , нужна помощь теоретиков

push
сообщение 13.2.2014, 6:25
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Добрый день коллеги!
Уже упоминал в какой то теме вопрос, но решил отдельную тему создать. Значит суть вопроса - имеем производство запитано по высокой от алюминиевого завода, по сети прет не понять чего. Задача избавиться от гармоник. Нагрузка 146 кВт. Задали вопрос вроде как спецам, они предложили 2 фильтра. (во вложении). В описании пишут что наиболее эффективны на частоте 150 кГц-30Мгц. Есть протокол замера параметров за сутки (не получается выложить, не пойму почему. формат pdf на 16 листах вес 11 метров не хочет загружаться, в архиве тоже пробовал 9 метров). В протоколе измерены гармоники до 40 это получается всего 2кГц косяки начинаются где то с 11. В данном вопросе общее понимание имею, а вот чтобы детально оценить, как то туговато идет. В чем непонятки
1. Насколько понимаю фильтры ставят чтобы нагрузка не выдавала в сеть всякую хрень. Защитят ли они оборудование от того что уже есть в сети?
2. Так как диапазон частот указан выше 150 кГц на кой он вообще нужен в данном случае (LC фильтр формируется фильтр низких частот 0 - 9kHz. Это уменьшает уровень высокочастотных помех в проводники со стороны прибора, а также повышает ее устойчивость к помехам от окружающей среды. Фильтры функция в любом случае. Наиболее эффективны они от 150 кГц до 30 МГц. - это перевод)
3. для какой цели их ставят 2 шт и вопрос где ставить? (Да фильтры 600В и 600С)
4. Ну и каким образом протокол загрузить чтобы посмотрели?
Любые мысли приветствуются
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.PDF ( 245.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354
Прикрепленный файл  ________.PDF ( 381.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 22.2.2014, 11:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Думаю можно согласится с мнением "arakl".
К этому могу добавить, что заказчик толком сам не знает, что хочет и их претензии какие-то не конкретные, а скорее абстрактные.....
Цитата(push)
взрываются (видимо происходит КЗ во входных цепях) бесперебойники
Бесперебойникам как таковым, вообще пофиг форма (хоть меандр), поскольку передают напрямую или двойным преобразованием.
Цитата(push)
Со слов - выходит из строя оборудование
Оборудование на производстве всегда из строя выходит. И чем сложнее оборудование, тем чаще процент отказов. Ко всему прочему и скажем оборудование одного и того же назначения, но разных фирм так же по-разному имеет степень надёжности по выходу из строя.
Цитата
Сейчас говорят что смотрели осцилограму, там горбатая синусоида.
Кто говорит и на основании чего? Протоколов нет? Пусть даже не официальные протоколы, но нет никаких, тогда как решать проблему, если она всё же существует?
Цитата(push)
Если частота в норме и последовательности в норме получается что от источника питания синусоида тоже в норме, а искажение проявляется уже на самой нагрузке. Т.е. на нелинейную нагрузку приходят те самые гармоники и уже на нагрузке начинают искажать кривую. Либо соседнее оборудование после ТП вносит в сеть эти искажения.
Именно это давно нужно было выяснить, даже самым элементарным способом для начала, прежде, чем вызывать лабораторию. Всего-то понаблюдать осцилографом в режиме ХХ (транс полностью без нагрузки) и в режиме наибольшей нагрузки.
Это сложно сделать?
Вот уже по этим данным, можно условно говорить о том, идёт ли (приходит) искажённая синусоида или это искажение вносит оборудование Вашего заказчика.
Неужели так сложно, что бы заказчик не занимался догадками и словоблудием?
Не исключаю, что заказчик предполагает о том, что не со стороны, а именно их оборудование искажает форму, а раскошеливаться не желает, вот и ищем что-то и нечто, что бы проблема как-то разрешилась.
Но и не исключаю, что от источника идёт искажение, поскольку завод по плавке алюминия имеет очень мощные дуговые печи.
И всё же - вначале нужно иметь реальную картину, а не словестную. Да и просмотреть журналы ремонтно-технической службы за последние годы.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.2.2014, 12:58
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 10:56) *
Бесперебойникам как таковым, вообще пофиг форма (хоть меандр), поскольку

К сожалению, не всё так просто. Электролитические конденсаторы обладают, падлы, индуктивностью. И в результате при росте гармоник они начинают греться, раздуваются и взрываются.
Многие видели раздутые кондёры в компах. Это действие высоких частот. Умные производители шунтируют электролиты керамическими конденсаторами.

Старые соволовые косинусные конденсаторы в компенсирующих установках очень не любят дуговые печи. Греются и могут даже взорваться. Дуговые печи с тиристорным управлением могут устроить стопитсот процентов гармоник - и вот вам результат - нет больше негритят...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 22.2.2014, 13:01
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 13:58) *
К сожалению, не всё так просто. Электролитические конденсаторы обладают, падлы, индуктивностью. И в результате при росте гармоник они начинают греться, раздуваются и взрываются.
Многие видели раздутые кондёры в компах. Это действие высоких частот. Умные производители шунтируют электролиты керамическими конденсаторами.

Я тоже при ремонте шунтирую icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- push   как избавиться от гармоник   13.2.2014, 6:25
- - с2н5он   Цитата(push @ 13.2.2014, 7:25) не получае...   13.2.2014, 7:45
- - push   нет, 24 из 100 пишет использовано а файл не крепит...   13.2.2014, 7:54
- - FRAER   Больше 5 МБ файлы не позволяет, наверное.   13.2.2014, 8:01
- - push   о! вроде получилось   13.2.2014, 8:24
- - Roman D   В описании девайсов указано, что они представляют ...   13.2.2014, 11:29
- - Vasyl   Это типовая задача для проектировщиков и поставщик...   13.2.2014, 14:10
- - ez81   Первое чем они Вам мешают (гармоники) сбои электро...   13.2.2014, 14:16
- - push   Все правильно говорите. Просто в живую никогда с э...   14.2.2014, 5:08
- - ez81   Что у Вас ? Какие проблемы конкретно, что вышло из...   14.2.2014, 8:30
- - Rezo   Вот и я читаю и никак не могу взятьв толк, что же ...   14.2.2014, 15:44
- - Ixtim   нужно плясать от печки... Сначала надо найти источ...   16.2.2014, 11:11
- - push   Rezo, согласен, в голове каша от недостатка информ...   17.2.2014, 4:32
- - scasi   даже по названию фирмы видно что это возможно разв...   17.2.2014, 5:08
- - push   коллеги, доброго всем дня! был на встрече с за...   21.2.2014, 4:43
- - ez81   Ставить на входе в тп по высокой стороне и на выхо...   21.2.2014, 16:31
- - Roman D   Некоторое время назад по квартирам пенсионеров, им...   21.2.2014, 18:50
- - Rezo   Цитата(Roman D)Вот меня и терзают смутные сомнения...   21.2.2014, 19:59
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 21.2.2014, 18:59) Так Ваше ...   21.2.2014, 21:14
- - Rezo   Вообще-то автора интересует форма напряжения, но е...   22.2.2014, 0:13
- - Эл-Х   Пару лет назад пришли к нашему генеральному ходоки...   22.2.2014, 7:35
- - uvk2   Господа, а кто нибудь имел дела с этой конторой и ...   22.2.2014, 9:28
|- - Roman D   Цитата(uvk2 @ 22.2.2014, 8:28) Господа, а...   22.2.2014, 11:33
- - push   коллеги, вношу ясность мы занимаемся монтажем на д...   22.2.2014, 9:53
- - arakl   Уважаемый автор, думаю следующее: 1. Появление гар...   22.2.2014, 10:08
- - Rezo   Думаю можно согласится с мнением "arakl...   22.2.2014, 11:56
|- - arakl   Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 12:56) Именно эт...   22.2.2014, 12:16
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 10:56) Бесперебо...   22.2.2014, 12:58
|- - arakl   Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 13:58) К сожа...   22.2.2014, 13:01
|- - Ixtim   Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 12:58) К сожа...   22.2.2014, 16:14
|- - Roman D   Цитата(Ixtim @ 22.2.2014, 15:14) Конденса...   22.2.2014, 20:04
|- - arakl   Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 21:04) Насчёт...   22.2.2014, 20:31
|- - Roman D   Цитата(arakl @ 22.2.2014, 19:31) Я, не ст...   22.2.2014, 20:38
|- - arakl   Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 21:38) Правил...   23.2.2014, 9:07
- - Rezo   ЦитатаЦитата(Rezo @ 22.2.2014, 10:56) * Бесперебой...   22.2.2014, 15:09
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 14:09) А вот вып...   22.2.2014, 15:23
- - Сергей ДД   Не в тему, но представьте, что будет творится в бы...   23.2.2014, 14:29
- - uvk2   Цитатакто нибудь имел дела с этой конторой и их об...   23.2.2014, 16:35
|- - arakl   Цитата(uvk2 @ 23.2.2014, 17:35) В той кни...   23.2.2014, 22:55
- - Roman D   Для таких сайтов существует целевая аудитория - эн...   23.2.2014, 18:12
- - uvk2   Спасибо загляну. Но про осуществленные проекты и у...   23.2.2014, 21:24
- - push   Коллеги, немного отошли от темы. Я чем больше разб...   24.2.2014, 7:24
- - Из России   Так. Читаю и удивляюсь. Гармоники 3 и 5 может и вл...   25.2.2014, 15:02
- - push   Урррра! наконец то нашел ответы на все вопросы...   26.2.2014, 12:02
- - Павел12345   Здравствуйте push. Тема ещё актуальна, вам фильтр ...   11.9.2016, 18:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 18:26