ТТ по 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТТ по 10 кВ |
| Гость_Гость_Гена_*_* |
20.2.2014, 11:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Трансформаторы тока ТВК-10 (2 шт.) подключены к счетчику по стандартной схеме ( с И1 фазы А и С идут токи в первую и седьмую клемму счетчика, общий "ноль" с И2 этих фаз заземлен и идет в четвертую клемму. На счетчике соответственно установлены перемычки).
При подаче нагрузки вырисовывается следующее: по фазе А и С нагрузка одинаковая, по фазе Б (ноль) в половину меньше. Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С, такого быть не может. Контакты проверял, даже провода заменил. Есть у меня подозрение в обрыве контакта вторичной обмотки в одном из трансформаторов. Никто с таким не сталкивался? |
|
|
![]() |
21.2.2014, 21:32
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Больше всего похоже на так называемую "восьмерку", тоесть направление токов вторички ТТ неправильное. Если счетчик поквадрантный (многофункционал электронный), это можно увидеть на векторной диаграмме или же по направлению стрелок А+-, Р+-
|
|
|
21.2.2014, 22:54
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Больше всего похоже на так называемую "восьмерку", тоесть направление токов вторички ТТ неправильное. Если счетчик поквадрантный (многофункционал электронный), это можно увидеть на векторной диаграмме или же по направлению стрелок А+-, Р+- При так называемой "восьмёрке" , токи А и С суммируются. При нормальном раскладе , он просто двойной. Схема "восьмёрки" очень хорошо показывает одинаковый ли , коэффициент ТТ фаз А и С. -------------------- |
|
|
21.2.2014, 23:21
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При так называемой "восьмёрке" , токи А и С суммируются. Что такое "восьмёрка" в узлах учёта и почему токи суммируются? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гена_* ТТ по 10 кВ 20.2.2014, 11:48
arakl А, что по напряжению с НТМИ -10? 20.2.2014, 13:03
Roman D Цитата(Гость_Гена_* @ 20.2.2014, 10:48) Н... 20.2.2014, 19:31
Vasamba Посмотрите cosFI по фазам. 27.2.2014, 4:22
yuoras Roman D
Я не художник , прикинул схему в Паинте
... 27.2.2014, 11:08![]() ![]() ![]() |
|