Селективность АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Селективность АВ |
28.8.2007, 14:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 |
Картина простая - однофазная линия, на входе стоит АВ 63 двухполюсный ,следом - однополюсные на L АВ 16,25,32 вперемешку. При срабатывании любого из однополюсных на КЗ срабатывает и 63-ий. Почему не работает селективность ?? Слышал АВ должны быть разные В,С , если да то в какой последовательности ??? АВ использую Merlin или АВ . Благодарю за внимание и советы.
-------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
|
|
|
![]() |
28.8.2007, 16:11
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата При срабатывании любого из однополюсных на КЗ срабатывает и 63-ий. Почему не работает селективность ?? Слышал АВ должны быть разные В,С , если да то в какой последовательности ??? АВ использую Merlin или АВ . Благодарю за внимание и советы. Иногда в целях экономии на вводе ставят качественный импортный автомат, а на отходящих линиях отечественое (китайское) и картина бывает именно как Вы описали. Что касается характеристик (из каталога АВВ): Z Iотс=2-3Iн В Iотс=3-5Iн С Iотс=5-10Iн D Iотс=10-20Iн К Iотс=8-14Iн Последовательность установки такая: чем дальше от вводного АВ, тем ток отсечки должен быть меньше. Для обеспечения селективности на вводе лучше поставить автомат с характеристикой D. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Vidok Селективность АВ 28.8.2007, 14:26
Aid А сработает быстрее чем D. 28.8.2007, 16:14
dimbas если ток КЗ превышает уставку вводного и отходящег... 29.8.2007, 5:12
Electric LNB Могу сказать следующее:
1. Если аппараты на вводе ... 14.1.2008, 15:31![]() ![]() ![]() |
|