Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Преобразование 380 В в 220 В , Как подключить инвертор 220 В в трехфазную сеть380В

Гость_Александр75_*
сообщение 16.2.2014, 13:57
Сообщение #1





Гости






Всем привет!
Подскажите "чайнику", как решить следующую проблему:
Имею некоторое энергоемкое производство (сварка, нождак, болгарка,фены и прочее) , общее единовременное потребление около 10 кВт. Ввиду территориального расположения в конце линии электропередач, при подключении сварки(трансформатор) в 220 В, постоянно имел проблему с соседями, из-за снижения напряжения в сети. В общем проблема я думаю не нова. Пришлось протянуть 380 В. Теперь сварка работает от 380 В и проблемы вроде как и нет. Но в последнее время появилась потребность в приобретении дополнительного оборудования на основе инвертора (220 В) (плазморез, полуавтомат и другое). Если подключу к 220 В, боюсь опять начнутся проблемы с соседями. Собственно теперь сам вопрос:
Каким образом можно подключить этот инвертор к 380 В? То есть, есть ли какая-нибудь "приспособа", выпрямитель или преобразователь из 380 В в 220В, который даст возможность равномерно потреблять часть тока с двух фаз и переводить на одну, без существенных перепадов напряжения в одной из них. Короче ... как избежать проблем с соседями, имея 380 В?))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 18.2.2014, 4:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Трансформатор ОСМ-4кВА стоимость нового 9т.р ТСЗИ-10т.р http://www.ielectro.ru/PosLine3448662.html .С вашими сварочными их нужно переделывать вторичную обмотку доматывать так как там в основном не более 70вольт на выходе.. Шахтер Вы прочтите первый пост Александра об однофазном питании вопрос не стоял.

Сообщение отредактировал ez81 - 18.2.2014, 4:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 18.2.2014, 10:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Об однофазном питании трансформатора ВОПРОС НЕ СТОЯЛ. Стоял ОТВЕТ об подключении сварочного ОДНОФОЗНОГО ИНВЕРТОРА к выходу трехфазного трансформатора.А для трехфазного трансформатора мощностью всего 4 кВт ПОНИМАЕТЕ мощность ВСЕХ ЕГО ТРЕХ ФАЗ 4 кВт, однофазная нагрузка мощностью не менее 5кВт есть ПОЛНАЯ ХРЕНЬ, поскольку тут нужен трехфазный транс не менее 16 кВт. Что я и пытаюсь втолковать. ВЫ че мужики сами то читаете вопросы прежде чем советовать, или вам фиолетово что нагрузка однофазная а источник питания трехфазный ЧЁ разницу не уловили или НЕ ПОНЯЛИ.

Сообщение отредактировал шахтер - 18.2.2014, 12:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.2.2014, 12:43
Сообщение #4





Гости






Цитата(шахтер @ 18.2.2014, 10:48) *
Об однофазном питании трансформатора ВОПРОС НЕ СТОЯЛ. Вопрос стоял об подключении сварочного ОДНОФОЗНОГО ИНВЕРТОРА к выходу трехфазного трансформатора....
...тут нужен трехфазный транс не менее 16 кВт. Что я и пытаюсь втолковать.


В сухом остатке имеем: трёхфазный транс звезда-звезда своими вторичными обмотками НЕ СУММИРУЕТ электрическую мощость, потребляемую из первичной трёхфазной сети. Суммарная мощность может выделиться только на нагрузке: лампах, ТЭНах или на трёхфазном двигателе.
Две или три вторичные обмотки разных фаз между собой нельзя включать ни последовательно, ни параллельно. Напряжения и токи в них смещены друг относительно друга на 120 градусов. Между обмотками потечёт неслабый уравнительный ток, а на нагрузку - пшик. Этак можно дойти до варианта умформера - трёхфазный электродвижок на 380 вращает однофазный генератор соответствующей мощности на 220.

Если нужна однофазная нагрузка 220 вольт, то наиболее простой вариант - (авто)трансформатор 380/220, который нагрузит две фазы из трёх, не нагружая ноль.
И вообще, если мощных однофазных потребителей - два и больше, то надо включать ТСЗИ (или аналогичный трёхфазный транс, или три одинаковых однофазных: первичные обмотки на 380 вольт треугольником или (что хуже) первичные на 220 вольт звездой на сеть 380, а вторичные 220 - треугольником. Две и более мощных однофазных нагрузки включать на разные фазы треугольника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 18.2.2014, 21:37
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 919
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(ZavGar @ 18.2.2014, 13:43) *
Две или три вторичные обмотки разных фаз между собой нельзя включать ни последовательно, ни параллельно. Напряжения и токи в них смещены друг относительно друга на 120 градусов. Между обмотками потечёт неслабый уравнительный ток, а на нагрузку - пшик.

А вот так можно? Не могу только сказать наверняка, какое напряжение будет на выходе, и будет ли равная нагрузка на все фазы.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.2.2014, 17:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(protector @ 18.2.2014, 21:37) *
А вот так можно? Не могу только сказать наверняка, какое напряжение будет на выходе, и будет ли равная нагрузка на все фазы.
Да вроде как "нуль" вольт и будет icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр75   Преобразование 380 В в 220 В   16.2.2014, 13:57
- - с2н5он   А нагрузка по фазам у Вас как распределена, плясат...   16.2.2014, 14:01
- - Ixtim   Цитата(Александр75 @ 16.2.2014, 13:57) .....   16.2.2014, 14:15
- - ez81   Какая мощность инвертора? Можно применить трансфор...   16.2.2014, 15:00
|- - Volt380   Цитата(ez81 @ 16.2.2014, 16:00) ...трансф...   16.2.2014, 16:07
- - Мастер Джу   Даа это конечно тяжело,но может поможем. Инвертора...   16.2.2014, 16:35
- - Александр75   Название инвертора- Shyuan ct 312 (3 в 1),   16.2.2014, 18:03
- - Мастер Джу   Или трансформатор или увеличивайте сечение кабеля.   16.2.2014, 18:46
- - Александр75   В общем, как я понимаю, вывод следующий: нужен пон...   16.2.2014, 20:02
|- - Aleks_   Цитата(Александр75 @ 17.2.2014, 0:02) В о...   17.2.2014, 8:10
|- - ZavGar   Цитата(Александр75 @ 16.2.2014, 20:02) В ...   17.2.2014, 12:07
|- - protector   Цитата(ZavGar @ 17.2.2014, 13:07) Предпол...   17.2.2014, 15:28
|- - Aleks_   Цитата(protector @ 17.2.2014, 19:28) Ну п...   17.2.2014, 16:14
|- - protector   Цитата(Aleks_ @ 17.2.2014, 17:14) Если ст...   17.2.2014, 18:08
||- - Kotam   Цитата(protector @ 17.2.2014, 19:08) А ес...   13.10.2014, 21:27
|- - ez81   Цитата(Aleks_ @ 17.2.2014, 16:14) Если ст...   17.2.2014, 18:19
- - шахтер   Простите а инвертор купить на 380 СЛАБО? Все эти п...   16.2.2014, 20:56
- - ez81   Точно так. Искусственно создаем трудности. ТСЗИ ст...   16.2.2014, 22:00
- - Александр75   Автор темы никуда не пропадал, он все внимательно ...   17.2.2014, 19:11
- - uvk2   Автор, вы только боитесь что инвертор будет просаж...   17.2.2014, 21:15
- - Александр75   Цитата(uvk2 @ 17.2.2014, 21:15) Автор, вы...   17.2.2014, 23:35
|- - шахтер   Цитата(Александр75 @ 17.2.2014, 23:35) Че...   18.2.2014, 4:05
- - ez81   Трансформатор ОСМ-4кВА стоимость нового 9т.р ТСЗИ-...   18.2.2014, 4:43
|- - шахтер   Об однофазном питании трансформатора ВОПРОС НЕ СТО...   18.2.2014, 10:48
|- - ZavGar   Цитата(шахтер @ 18.2.2014, 10:48) Об одно...   18.2.2014, 12:43
|- - Aleks_   Цитата(ZavGar @ 18.2.2014, 16:43) ...Две ...   18.2.2014, 15:34
||- - ZavGar   Цитата(Aleks_ @ 18.2.2014, 15:34) Просто ...   18.2.2014, 16:26
||- - Aleks_   Цитата(ZavGar @ 18.2.2014, 20:26) ...Как ...   18.2.2014, 17:21
||- - Гость_Alex_*   Цитата(ZavGar @ 18.2.2014, 16:26) Не знаю...   20.2.2014, 17:04
|- - protector   Цитата(ZavGar @ 18.2.2014, 13:43) Две или...   18.2.2014, 21:37
|- - haramamburu   Цитата(protector @ 18.2.2014, 21:37) А во...   20.2.2014, 17:34
|- - protector   Цитата(haramamburu @ 20.2.2014, 18:34) Да...   20.2.2014, 18:26
- - с2н5он   Разомкнутый треугольник, так он вроде в релейке пр...   18.2.2014, 22:15
- - haramamburu   protector, насчет несфазированного ничего не скажу...   20.2.2014, 19:36
|- - protector   Цитата(haramamburu @ 20.2.2014, 20:36) ес...   20.2.2014, 20:30
- - haramamburu   protector, да... видимо просмотрел... и посему неп...   20.2.2014, 21:06
- - Aleks_   protector- согласно вашей схеме ИМХО 1 - 440 2 - ...   21.2.2014, 4:06
- - protector   Спасибо, Аlеks, за картинку! Я уже забыл, как ...   21.2.2014, 11:15
- - Гость_Aleks_*   К сожалению, я поторопился. Фазы нагружаются не ра...   21.2.2014, 12:48
- - Alex_Donproekt   Дело прошлое самый простой вариант взять ноль и фа...   24.2.2014, 18:00
- - Anatoli   тут изначально вопрос в том как уйти от нуля. ибо ...   24.2.2014, 18:19
- - Гость   Автотрансформатор. Дешевле и легче   14.10.2014, 16:18