Пункт ПУЭ 1.4.7 ваше отношение и комментарии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пункт ПУЭ 1.4.7 ваше отношение и комментарии |
27.8.2007, 9:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.8.2007 Пользователь №: 9289 |
зачем тогда вообще ставить защитный коммутационный аппат, если он не разщитан на ток КЗ, а ошиновка и реактор да?
|
|
|
![]() |
28.8.2007, 8:22
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.8.2007 Пользователь №: 9289 |
вот и я о том говорю, на кой.... ставить (допустим выключатель) до реактора по току после реактора, если мы заведомо знаем что при первом КЗ на линии выключатель сгорит! При таком раскладе можно просто поставить мощный выключатель на вводе шин, а на отходящих реактированных линиях не ставить ничего потому что всеравно все сгорит, кроме ошиновки, она почемуто по мнению ПУЭ должна выбираться по току до реактора - дибилизм!
|
|
|
vasilii_vasyukov Пункт ПУЭ 1.4.7 ваше отношение и комментарии 27.8.2007, 9:24
Anatoli 1.4.7. На реактированных линиях в закрытых распред... 27.8.2007, 22:16
Ziper Имеется ввиду отходящая от шин линия. То есть полу... 28.8.2007, 22:42
vasilii_vasyukov секундочку, разница большая, если автомат стоит до... 29.8.2007, 10:17
Anatoli Ток протекает от обмотки трнсформатора до места КЗ... 29.8.2007, 14:36
vasilii_vasyukov по-вашему ток КЗ до реактора и после одинаков? 29.8.2007, 15:11
Anatoli Цитата(vasilii_vasyukov @ 29.8.2007, 15:1... 29.8.2007, 23:05
ЭВОКС Не силен на высокой стороне, но точно помню что ре... 30.8.2007, 5:09
vasilii_vasyukov Это все верно, и то что там никаких активных сопро... 30.8.2007, 9:17
Ziper Господа! Для дальнейщей продуктивной дискуссии... 4.9.2007, 20:04
vasilii_vasyukov да, но если у нас КЗ после выключателя но до реакт... 5.9.2007, 11:21
Anatoli Дак выключатель ставитса после реактора, а до реак... 5.9.2007, 20:24![]() ![]() ![]() |
|