Добрый день!
Проектируем себе шкаф для частотника 30 кВт, работает на насос. Вот схема. 1. ПП1 выбирает схему - через частотник или напрямую. 2. ПП2 выбирает насос. Из инструкции к частотнику: "не устанавливайте устройства выключения на выходе преобразователя, такие как контактор и др. Если это необходимо по технологическим требованиям, пожалуйста, гарантируйте, что преобразователь переключается без нагрузки." Т.е. нужно, чтобы при работе схемы через частотник (ПП1 в положении "Авт") ПП2 блокировалась\не реагировала на переключение. Подскажите, как это сделать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Делайте ПП2 на несколько положений:
1. Включены К2, К3, К5 2. Отключены К2, К3, К5 3. Включены К1, К4. ПП1 тогда уже и не нужен. Это очень примитивно, на деле прежде чем отключать К2 К3 К5 нужно наверное вывести частотник в ноль, т.е подать команду торможения, а при следующем запуске они же должны включится раньше, чем команда на включение частотника и разгон двигателя. Не боитесь что обслуга запутается со всем этим хозяйством? Или катушка контактора К5 сгорит? ИМХО, рискованное мероприятие. Я вообще противник того, чтобы в автоматизированых системах предусматривать ручной или "напрямую" режимы. Или они должны быть доступны ограниченому кругу более-менее "ответственных лиц". И в моей практике было нимало случаев когда перевели установку в ручной режим и... забыли. В результате авария. А потом орут - это у тебя автоматика отказала. И попробуйте доказать, что это не так. Для вас второй частотник был бы лучший вариант, чем ремонтировать или покупать новый взамен сгоревшего. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 17:54 |
|
![]() |