Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

испытание разрядников в процессе эксплуатации

Гость_kcav_*
сообщение 7.2.2014, 12:30
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Подскажите, как измеряется ток проводимости, сопротивление разрядников в процессе эксплуатации (линии 0,4/10 кВ)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 13.2.2014, 8:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
На ВЛ не в курсе, а вот на ПС с ОПНами должны датчики ставить - к ним прибор подключаешь и без вывода в ремонт проверяешь.

Но это Вы похоже про 35, 110 кВ и выше. Мы про 0,4-10 кВ. Разве есть ОПН 10 кВ с датчиками?

Цитата
Можно под рабочим напряжением. Но:
1. Наличие спец прибора.

Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 14.2.2014, 23:00
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Работник @ 13.2.2014, 7:41) *
Но это Вы похоже про 35, 110 кВ и выше. Мы про 0,4-10 кВ. Разве есть ОПН 10 кВ с датчиками?


Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам.

Доказывать ничего не надо в ПТЭЭП все есть. Методика надо конеч.

Почему сообщения не полностью читаем? Вы так наверное и правила читаете через каждые 15 страниц по абзацу, конечно нормы в ПТЭЭП Вам не увидеть.

"Наличие спец прибора." а дальше руки не дошли или глаза почитать, причем тут клещи 1 мА, люди же отвечают читайте пожалуйста.

За неумение отличить мкА и мА я бы на месте админов снимал статус VIP.

Сообщение отредактировал dimone493 - 14.2.2014, 23:03


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.2.2014, 23:53
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11206
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(dimone493 @ 14.2.2014, 22:00) *
"Наличие спец прибора." а дальше руки не дошли или глаза почитать, причем тут клещи 1 мА, люди же отвечают читайте пожалуйста.

Дорогой наш, если Вы о Вашем сообщении:
Цитата
1. Наличие спец прибора. Таковыми ни разу не пользовался только гуглил. Фактически это токоизмерительные клещи с циферблатом, которые улавливают маленькие токи (мкА).

- несколько непрофессионально выразились.
Испытания ОПН "в соответствии с документацией завода-производителя" сводятся к следующему: при подаче строго определённого (значительно выше рабочего) напряжения ток утечки не должен превышать такого-то (порядка 1 мА). Замер тока утечки при рабочем напряжении - это никакие не испытания. К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача.

Сообщение отредактировал Roman D - 14.2.2014, 23:56


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 15.2.2014, 13:15
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Roman D @ 14.2.2014, 22:53) *
Дорогой наш, если Вы о Вашем сообщении:

- несколько непрофессионально выразились.
Испытания ОПН "в соответствии с документацией завода-производителя" сводятся к следующему: при подаче строго определённого (значительно выше рабочего) напряжения ток утечки не должен превышать такого-то (порядка 1 мА). Замер тока утечки при рабочем напряжении - это никакие не испытания. К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача.

Это в ПТЭЭП России написано.
таблица 17. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений.

Наименование испытания
Вид испытания
Нормы испытания
Указания

17.4. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений.
М
Значения токов проводимости ОПН должны соответствовать указанным заводом-изготовителем или приведенным в табл. 24 (Приложение 3.1).
В процессе эксплуатации для ограничителей 110 и 220 кВ измерения рекомендуется производить без отключения от сети ежегодно перед грозовым сезоном по методике завода-изготовителя.

Давайте тогда посадим производителей сего прибора и за одно приборов измерений заземления. Заставляют нас к заземлению прикасаться, ишь чего выдумали.


Кстати никто не упоминал клещи до 1000 В. И подаваемое напряжение в разы больше номинального, скажите же сколько и ссылку дайте пожалуйста вдруг я не прав.

Сообщение отредактировал dimone493 - 15.2.2014, 13:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SCAR_10_______________.pdf ( 417.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 931
 


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.2.2014, 17:21
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11206
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(dimone493 @ 15.2.2014, 12:15) *
Кстати никто не упоминал клещи до 1000 В.

Упоминал Работник. "Любые".

dimone493, а вот скажите, этот ваш итальянский чудо-прибор с высоковольтными клещами: он как, как средство измерения сертифицирован? Применяемые в нем принципы измерения несколько отличаются от общепринятых. И устройство позиционируется не как испытательная установка, а как
Цитата
Прибор SCAR10 применяется для проверки работоспособности ограничителей перенапряжения (ОПН) с металлоксидными нелинейными сопротивления и, устанавливаемых в высоковольтных сетях передачи и распределения.


К сожалению, переведённая роботом инструкция неудобоварима; может, у Вас на человеческом языке есть? Я искал те марки ОПН, что упоминаются в ней, но Гугл оказался бессилен.

Для варисторов существует т.н. классификационное напряжение, т.е. напряжение при определённом токе. Оно определяет точку излома характеристики варистора, когда он начинает, так сказать, открываться. Правда, какой-то чан в Википедии написал, что классификационное напряжение рояли не играет; да и Бог с ним.

Итак, какими приборами должна обладать ЭТЛ для испытания ОПН? Поделитесь опытом, коллеги!

Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2014, 17:22


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kcav   испытание разрядников в процессе эксплуатации   7.2.2014, 12:30
- - ez81   конкретнее разрядников на 6-10кВ или 0,4кВ? 6-10кВ...   7.2.2014, 12:57
- - kcav   Так. Конкретнее 10 кВ, а прикладываем напряжение н...   7.2.2014, 13:09
- - Работник   Цитатаприкладывается переменное напряжение 50гц см...   7.2.2014, 13:31
|- - ez81   Виноват пробивное напряжение разрядников переменко...   7.2.2014, 15:43
- - kcav   А без демонтажа как померить ток проводимости ОПН?   10.2.2014, 7:57
|- - dimone493   Цитата(kcav @ 10.2.2014, 6:57) А без демо...   13.2.2014, 6:56
- - Работник   ЦитатаА без демонтажа как померить ток проводимост...   10.2.2014, 11:11
- - Uran   Проще отцепить ОПН от проводов ВЛ.   10.2.2014, 15:50
- - Евгений   На ВЛ не в курсе, а вот на ПС с ОПНами должны датч...   13.2.2014, 8:04
- - Uran   Евгений, на ОПН 35-110кВ не всегда датчики ставят,...   13.2.2014, 8:41
- - Работник   ЦитатаНа ВЛ не в курсе, а вот на ПС с ОПНами должн...   13.2.2014, 8:41
|- - Roman D   Цитата(Работник @ 13.2.2014, 7:41) Т.е по...   14.2.2014, 0:47
|- - dimone493   Цитата(Работник @ 13.2.2014, 7:41) Но это...   14.2.2014, 23:00
|- - Roman D   Цитата(dimone493 @ 14.2.2014, 22:00) ...   14.2.2014, 23:53
|- - dimone493   Цитата(Roman D @ 14.2.2014, 22:53) Дорого...   15.2.2014, 13:15
|- - ez81   Цитата(dimone493 @ 15.2.2014, 14:15) Это ...   15.2.2014, 15:26
|- - Roman D   Цитата(dimone493 @ 15.2.2014, 12:15) Кста...   15.2.2014, 17:21
||- - Andreywitaljevich   ЦитатаИтак, какими приборами должна обладать ЭТЛ д...   15.2.2014, 19:15
|- - dimone493   Цитата(Roman D @ 14.2.2014, 22:53) Испыта...   15.2.2014, 21:46
- - Евгений   Проморгал про класс напряжения, извиняюсь.   13.2.2014, 10:43
- - Работник   ЦитатаЛюбых клещей с разрешением в 1 мА весьма мал...   14.2.2014, 8:07
- - Karasev   http://www.lme-opn.ru/sit.htm   15.2.2014, 21:06
- - Работник   ЦитатаПочему сообщения не полностью читаем? Вы так...   17.2.2014, 9:48


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 15:45
Rambler's Top100     