Прибор для снижения реактивной мощности , Как снизить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прибор для снижения реактивной мощности , Как снизить |
15.2.2014, 16:01
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Везде рекламируется данный прибор, по роду деятельности меня часто спрашивает есть ли у нас такой в продаже. Често говоря отношусь скептически к этому прибору. Вопрос следующий, действительно ли в быту настолько большое потребление реактивной энергии, что продавцы данного прибора обещают экономию до 50%. Если да, то как можно реализовать на практике в щите конденсаторную установку. Или все это фигня
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
![]() |
15.2.2014, 16:29
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Косинус бытовых потребителей болтается в районе 0,9...0,96. Установка косинусных конденсаторов может снизить ток (но не показания счетчика). А может и увеличить, если емкость взята с перебором; или устроить резонанс.
Короче, чудо-девайсы, втыкающиеся в розетку, - профанация правильной идеи компенсации реактивной мощности. Наподобие китайской доктрины по выплавке чугуна в дворовых печках. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
220v-elektrik Прибор для снижения реактивной мощности 15.2.2014, 16:01
с2н5он Обсуждалось уже 15.2.2014, 16:31
Сергей ДД Наш общедомовой прибор учета считает как активную ... 16.2.2014, 21:34
220v-elektrik Короче лохотрон, видимо поэтому данные девайсы про... 16.2.2014, 21:47
___VITOS___ Конструктивно этот "прибор" - конденсато... 17.2.2014, 15:22![]() ![]() ![]() |
|