Добрый день. Подскажите, как измеряется ток проводимости, сопротивление разрядников в процессе эксплуатации (линии 0,4/10 кВ)?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата На ВЛ не в курсе, а вот на ПС с ОПНами должны датчики ставить - к ним прибор подключаешь и без вывода в ремонт проверяешь. Но это Вы похоже про 35, 110 кВ и выше. Мы про 0,4-10 кВ. Разве есть ОПН 10 кВ с датчиками? Цитата Можно под рабочим напряжением. Но: 1. Наличие спец прибора. Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Но это Вы похоже про 35, 110 кВ и выше. Мы про 0,4-10 кВ. Разве есть ОПН 10 кВ с датчиками? Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам. Доказывать ничего не надо в ПТЭЭП все есть. Методика надо конеч. Почему сообщения не полностью читаем? Вы так наверное и правила читаете через каждые 15 страниц по абзацу, конечно нормы в ПТЭЭП Вам не увидеть. "Наличие спец прибора." а дальше руки не дошли или глаза почитать, причем тут клещи 1 мА, люди же отвечают читайте пожалуйста. За неумение отличить мкА и мА я бы на месте админов снимал статус VIP. Сообщение отредактировал dimone493 - 14.2.2014, 23:03 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11206 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
"Наличие спец прибора." а дальше руки не дошли или глаза почитать, причем тут клещи 1 мА, люди же отвечают читайте пожалуйста. Дорогой наш, если Вы о Вашем сообщении: Цитата 1. Наличие спец прибора. Таковыми ни разу не пользовался только гуглил. Фактически это токоизмерительные клещи с циферблатом, которые улавливают маленькие токи (мкА). - несколько непрофессионально выразились. Испытания ОПН "в соответствии с документацией завода-производителя" сводятся к следующему: при подаче строго определённого (значительно выше рабочего) напряжения ток утечки не должен превышать такого-то (порядка 1 мА). Замер тока утечки при рабочем напряжении - это никакие не испытания. К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача. Сообщение отредактировал Roman D - 14.2.2014, 23:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Дорогой наш, если Вы о Вашем сообщении: - несколько непрофессионально выразились. Испытания ОПН "в соответствии с документацией завода-производителя" сводятся к следующему: при подаче строго определённого (значительно выше рабочего) напряжения ток утечки не должен превышать такого-то (порядка 1 мА). Замер тока утечки при рабочем напряжении - это никакие не испытания. К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача. Это в ПТЭЭП России написано. таблица 17. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений. Наименование испытания Вид испытания Нормы испытания Указания 17.4. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений. М Значения токов проводимости ОПН должны соответствовать указанным заводом-изготовителем или приведенным в табл. 24 (Приложение 3.1). В процессе эксплуатации для ограничителей 110 и 220 кВ измерения рекомендуется производить без отключения от сети ежегодно перед грозовым сезоном по методике завода-изготовителя. Давайте тогда посадим производителей сего прибора и за одно приборов измерений заземления. Заставляют нас к заземлению прикасаться, ишь чего выдумали. Кстати никто не упоминал клещи до 1000 В. И подаваемое напряжение в разы больше номинального, скажите же сколько и ссылку дайте пожалуйста вдруг я не прав. Сообщение отредактировал dimone493 - 15.2.2014, 13:17
Прикрепленные файлы
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Это в ПТЭЭП России написано. . Если Вы о 110кВ и 220кВ то Вы не найдете установок по всей стране с номинальным испытательным напряжением 110 и 220кВ, (есть в Саратове, Астрахани ЮФО)допустимо опн-220кВ измерять ток проводимости 75кВ-50гц. А максимальные токи для ОПН-110-750кВ даны в мА в таблице 21.3,РД34.45.-51.300-97,для разрядников в мкА табл.21.2 Сообщение отредактировал с2н5он - 15.2.2014, 15:34
Причина редактирования: не нужно целиком цитировать предыдущее сообщение
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |