Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Экспорт мощности , параллельная работа генератора с сетью

mexx
сообщение 18.1.2014, 21:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 37627



Приветствую!
Будет реализована такая схема параллельной работы генератора с внешней сетью с экспортом мощности в сеть 6 кВ.



Вопрос возникает такой: по этой схеме практически Т1 и Т4 будут работать на одну систему шин. Не похоже ли это на "параллельную" работу трансформаторов от разных источников питания? Которая запрещена документом "Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП"
3.5. Питание группы параллельно работающих трансформаторов на стороне 0,4 (0,69) кВ, как правило, рекомендуется выполнять одной линией 10 (6) кВ. Допускается включать на параллельную работу трансформаторы (группы трансформаторов), получающие питание от одного источника питания по двум и более питающим линиям 10 (6) кВ (см. рис. 2.3 и требования п. 2.3). Не допускается одновременное питание группы параллельно работающих трансформаторов по двум линиям от разных источников питания 10 (6) кВ.

Что думаете по работоспособности данной схемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
millaelor
сообщение 12.2.2014, 13:40
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2014
Из: СПб
Пользователь №: 38143



Цитата(mexx @ 18.1.2014, 21:36) *
Приветствую!
Будет реализована такая схема параллельной работы генератора с внешней сетью с экспортом мощности в сеть 6 кВ.



Вопрос возникает такой: по этой схеме практически Т1 и Т4 будут работать на одну систему шин. Не похоже ли это на "параллельную" работу трансформаторов от разных источников питания? Которая запрещена документом "Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП"
3.5. Питание группы параллельно работающих трансформаторов на стороне 0,4 (0,69) кВ, как правило, рекомендуется выполнять одной линией 10 (6) кВ. Допускается включать на параллельную работу трансформаторы (группы трансформаторов), получающие питание от одного источника питания по двум и более питающим линиям 10 (6) кВ (см. рис. 2.3 и требования п. 2.3). Не допускается одновременное питание группы параллельно работающих трансформаторов по двум линиям от разных источников питания 10 (6) кВ.

Что думаете по работоспособности данной схемы?


Между трансом 35/6 и шиной 6кВ должен стоять( я надеюсь это так) выключатель. В данной точке должен стоять счетчик, для контроля перетока мощностей. А для того, что бы не было перетока, в сторону транса, должна быть система, так называемая "0, переток", которая завязана с автоматической нагрузкой-разгрузкой машины. Если же, данной системы нет, то ни одна организация не согласует вам такую схему.
А вообще, конечно проще повесить генератор на шину 6кВ.

Сообщение отредактировал millaelor - 12.2.2014, 13:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mexx   Экспорт мощности   18.1.2014, 21:36
- - Rezo   ЦитатаВопрос возникает такой: по этой схеме практи...   18.1.2014, 22:18
- - mexx   Rezo если параллельная работа трансформаторов от р...   19.1.2014, 9:54
- - Ixtim   mexx, Покажите, где в этой схеме параллельно работ...   19.1.2014, 17:47
- - mexx   Ixtim На Т1 и Т4 при экспорте мощности. На Т4 долж...   19.1.2014, 18:54
|- - Митяй_   Цитата(mexx @ 19.1.2014, 18:54) Ixtim На ...   20.1.2014, 7:28
- - mexx   Митяй не хочу я в этой теме вдаваться в подробност...   20.1.2014, 11:40
|- - AAL1982   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 11:40) Митяй не ...   20.1.2014, 14:00
|- - mexx   Цитата(AAL1982 @ 20.1.2014, 15:00) Конечн...   20.1.2014, 15:09
|- - AAL1982   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 16:09) Т.е. вы х...   20.1.2014, 15:24
|- - Ixtim   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 16:09) А как же ...   20.1.2014, 16:46
|- - Митяй_   Цитата(Ixtim @ 20.1.2014, 16:46) мне каже...   20.1.2014, 18:04
- - Rezo   Цитата(Ixtim)....ключевым фактором будет поддержан...   20.1.2014, 17:00
- - mexx   Давайте рассмотрим упрощенную схему первого поста....   20.1.2014, 21:20
|- - basaltes   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Давайте р...   1.2.2014, 11:54
|- - duz   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Вообщем, ...   2.2.2014, 20:20
|- - Energy66   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Давайте р...   22.5.2017, 7:27
- - Roman D   Цитата(mexx @ 18.1.2014, 20:36) "Рек...   20.1.2014, 23:38
- - ScorpionXXX   mexx А в Чем проблема? У нас примерно также как и ...   3.2.2014, 10:07
|- - Сергей ДД   Цитата(ScorpionXXX @ 3.2.2014, 10:07) mex...   3.2.2014, 21:41
- - millaelor   Цитата(mexx @ 18.1.2014, 21:36) Приветств...   12.2.2014, 13:40
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Почитал этот бред и позволю...   22.5.2017, 15:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 19:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены