Квартира под кап. ремонтом в стадии 80 проц.. Заземление розеток произведено и все конци в ящике сидят на шине заземления без непосредственного заземления (не до это-го было). В квартире живут люди и пользуются эл.приборами. Приехали "кондерщики" и установили кондер. Пытались подключить сплин систему но на заземляющем проводе нащюпали наличие V, померяли - 70 V, откинули заземление и подключив фазу-ноль - уехали. Приехал, на самом деле - 70 V межде рабочим нолем и заземлением. Вытащил из розетки стиралку - 39, микроволновку - 29. Остался лиш водонагреватель но он через АВ и я не стал выискивать его провод. Что за явление ? Опасно ли при незаземлении ??? Правы ли "кондерщики" что не подключили на кондер провод заземления ???
-------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
|
|
|
![]() |
25.8.2007, 9:48
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Я так понял что у Вас все РЕ проводники соеденены вместе но не подключены общему заземлению дома?
|
|
|
Vidok Напряжение на PE-проводнике. 24.8.2007, 19:34
Ziper В некоторых электроприборах есть фильтры на входе ... 25.8.2007, 17:42
Vidok Мистер Ziper спасибо - Ваше разъяснение меня вполн... 28.8.2007, 14:06![]() ![]() |
|