ктп 10/0,4 , перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ктп 10/0,4 , перекос фаз |
8.2.2014, 20:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 33119 |
Уважаемые форумчане,помогите разобратся. На производстве установлена ктп 10/0,4 40кВА,в оснвнм освещение и хозяйственные нужды.Далее на вводе ящик ярпп,распределительный щиток,установлен резервный генератор 18кВА.Задействованы 2фазы трансформатора.Контакты ярпп обгорели,стали сильно греться,заменил на новый. Напряжение на трансформаторе без нагрузки фаза-ноль 245-255вольт,между фазами 445-455 вольт.Приехала бригада ,подрегулироволи тр-р,напряжение фаза-ноль 230-235 вольт. При включении под нагрузку 9-12 кВт напряжение на одной из фаз 250-255 вольт,на другой 200-205,я добросовестно отключал по очереди все источники нагрузки,пытаясь наити замыкание,повреждение кабелей на разводке,ничего не меняется. Подключаю свой генератор,компютер пишет:генератор стабилизирован,мощность 9-15кВт(от нагрузки),напряжение 225-227. Электрики говорят, что это не их проблемы. |
|
|
![]() |
9.2.2014, 6:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Почему без нагрузки на тр-ре такие высокие фзное и линейное 1. Завышено питающее напряжение. 2. Неверно выбран коэффициент трансформации Цитата Контакт рубильника использую (третий) для ввода нулевого провода,нет заземляющего контура,я побаиваюсь завести ноль прямо на корпус. У трансформатора ЗУ просто обязано быть. И если зима не мешает сделайте повторку на своей стороне.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
9.2.2014, 6:54
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 33119 |
|
|
|
слива ктп 10/0,4 8.2.2014, 20:11
ez81 Проблемы в нулевом проводнике, нейтраль транса выв... 8.2.2014, 21:23
Shturman1 может фазы очень не равномерно нагружены однофазно... 8.2.2014, 21:26
uvk2 Не любят трансформаторы неравномерной нагрузки. Ос... 9.2.2014, 6:09
слива может фазы очень не равномерно нагружены однофазно... 9.2.2014, 6:39
Ixtim слива, там у вас, похоже, целый букет неполадок...... 9.2.2014, 8:22
слива Цитата(Ixtim @ 9.2.2014, 8:22) слива, там... 9.2.2014, 11:06
arakl Я так и не понял, как все фазы транс-ра нагружены ... 9.2.2014, 9:30
uvk2 Ну.., чтобы отгорело, всё должно быть в безобразно... 9.2.2014, 11:17
слива Цитата(uvk2 @ 9.2.2014, 11:17) Ну.., чтоб... 9.2.2014, 11:38
uvk2 ЦитатаМедь-повижнйА губки из алюминия?? Час от час... 9.2.2014, 12:22
слива В общем закинули всю нагрузку на одну фазу,отключи... 9.2.2014, 16:39
Работник ЦитатаКонтакт рубильника использую (третий) для вв... 10.2.2014, 8:09
слива Цитата(Работник @ 10.2.2014, 8:09) Это Вы... 10.2.2014, 22:41
Работник ЦитатаВы советуете завести нулевой провод на копус... 11.2.2014, 8:43
uvk2 ЦитатаНа производстве установлена ктп 10/0,4 40кВА... 11.2.2014, 19:31
слива Цитата(uvk2 @ 11.2.2014, 19:31) Может у в... 15.2.2014, 18:16
razread Во первых произведите испытание трансформатора... 15.2.2014, 15:18
razread Цитата(слива @ 15.2.2014, 19:16) Я не пон... 15.2.2014, 18:54
uvk2 ЦитатаОт тр-ра до ввода примерно 200 метровЛиния и... 16.2.2014, 20:22![]() ![]() ![]() |
|