Добрый день. Подскажите, как измеряется ток проводимости, сопротивление разрядников в процессе эксплуатации (линии 0,4/10 кВ)?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата прикладывается переменное напряжение 50гц смотрим ток утечки по прибору Давно ли? ПТЭЭП Приложение 3, п. 17.3. Цитата Так. Конкретнее 10 кВ, а прикладываем напряжение на разрядник (опн) - для этого значит отключаем линию, и нужно снимать опн, испытывать, а потом обратно ставить? По нормальному да. Можно попробовать без демонтажа, если в норме - хорошо, если нет - демонтировать. Трубчатые конечно не испытывают. Только проверка геометрических параметров. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |