Специалисты по заземлению, помогите..... , что значит независимое заземление? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Специалисты по заземлению, помогите..... , что значит независимое заземление? |
6.2.2014, 16:36
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
По проекту выставили требование обеспечить 2 контура независимого заземления технологического оборудования 1- на 2 Ом для всего металлического, 2-й на 1Ом для датчиков и приборов КИП.
Поскольку грунт - Суглинок получается огромное кол-во длинющих заземлителей 48 шт по 6м для площадки 36х12 м для обеспечения 1Ом. и ещё 1 контур в 2 раза меньше для 2Ом. Вопрос: для чего требуется раздельные контура? почему их нельзя объединять? чем это черевато? почему нельзя сделать 1 контур на 1 Ом-? |
|
|
![]() |
6.2.2014, 16:44
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Дак в проекте есть пояснения на ваш вопрос почему раздельно . Разное оборудование, видимо у вас медтехника чтобы не сказывалось влияние з\у на работу того самого оборудования. Насчет расчетов ваши проектировщики перестарались 48х6м сопротивление грунта у вас какое, что более 500ом\м. Забивайте частями и периодически делайте измерения авось и в треть заявленного уложитесь. Хотя если заказчик оплатил делайте как в проекте.
-------------------- |
|
|
Dimich-krutan Специалисты по заземлению, помогите..... 6.2.2014, 16:36
Transformator Цитата(Dimich-krutan @ 6.2.2014, 16... 6.2.2014, 16:49
Rezo Цитата(Transformator)Не понятно, вообще какаято че... 6.2.2014, 16:59
Dimich-krutan Это нас просят расчитать и сделать проект такого з... 6.2.2014, 17:19
AAL1982 Цитата(Dimich-krutan @ 6.2.2014, 18... 7.2.2014, 15:49
Rezo Цитата(Dimich-krutan)мне просто непонятно поч... 6.2.2014, 17:45
Гость сочувствующий Цитата(Dimich-krutan @ 6.2.2014, 16... 6.2.2014, 18:13
FRAER Если длина вертикального заземлителя 6м, то и расс... 7.2.2014, 7:32
ez81 При такой площади 12*36 должно быть всего -21 шты... 7.2.2014, 9:08
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 7.2.2014, 9:08) ...Недавно ... 7.2.2014, 12:23
ez81 Эт информация для Димыча-крутана он рисует проект ... 7.2.2014, 12:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 15:00 |
|
|
|
|