Дан силовой трехфазный трансформатор ТС 60/0,4, соед-е-звезда - звезда с нулем, S=60 кВА, ПВ=100%, охлаждение естественное, сторона ВН: U=380В, I=92 А, сторона НН: U=66 В, I=525 А
На каждую фазу нагружаем по 12 кВт, режим работы не симметричный, т.е. возможно в некоторый промежуток времени будет загружена, только одна фаза, в другой две фазы, в третий промежуток нагрузка симметричная. Нагрузка-нагрев, т.е. чисто активная нагрузка. Сгорит ли силовой трансфотматор? |
|
|
![]() |
24.8.2007, 7:25
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Не сгорит. Нагрузка ниже номинальной.