Строим корпуса для индейки, так вот вопрос.....можно ли использовать профлист как молниеприеник?......по проекту там лежит сетка поверх профлиста , но заказчик не очень рад что будет распологаться сетка на профлисте. просто где то слышал что можно не делать сетку а использовать профлист, обеспечив между листами надежное электрическое соединение.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.2.2014 Пользователь №: 37969 ![]() |
толщина 0,6 мм......крепиться на металлическую ферму....под ним сендвич панели
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Rezo,
вероятность попадания в сетку совсем не велика (если сравнивать по площади с крышей) А при ПУМ в пространство между проводниками сетки дырдочки уже не получится ? Не "разметелит ? толщина 0,6 мм......крепиться на металлическую ферму... Если шаг мет.ферм (и поперечных балок) не превышает размера требующейся ячейки сетки (в соответствии с уровнем/классом СМЗ). то она заменяет эту сетку, как естественный компонент СМЗ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |