Приветствую!
Будет реализована такая схема параллельной работы генератора с внешней сетью с экспортом мощности в сеть 6 кВ. Вопрос возникает такой: по этой схеме практически Т1 и Т4 будут работать на одну систему шин. Не похоже ли это на "параллельную" работу трансформаторов от разных источников питания? Которая запрещена документом "Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП" 3.5. Питание группы параллельно работающих трансформаторов на стороне 0,4 (0,69) кВ, как правило, рекомендуется выполнять одной линией 10 (6) кВ. Допускается включать на параллельную работу трансформаторы (группы трансформаторов), получающие питание от одного источника питания по двум и более питающим линиям 10 (6) кВ (см. рис. 2.3 и требования п. 2.3). Не допускается одновременное питание группы параллельно работающих трансформаторов по двум линиям от разных источников питания 10 (6) кВ. Что думаете по работоспособности данной схемы? |
|
|
![]() |
3.2.2014, 10:07
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
mexx
А в Чем проблема? У нас примерно также как и у вас нарисовано работает и все норм. Про разные источники и параллельная работа трансов, то здесь учитывается что внешнее снабжение будет с одних источников, ибо если с разных вы можете секционник спалить. Включайте генератор синхронизируйте его и все будет работать как и у все страны. |
|
|
3.2.2014, 21:41
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
mexx Главное, что бы ваша "моща" выходящая с гены на Т-4, не превышала мощность Т-4, и не забудьте об аварийной автоматике. При близких к.з, "земле" в сети 10 кВ и пропадании напряжения со стороны 35 кВ, вы будете вываливаться из общей системы. В тех условиях от СО всё наверное сказано.Включайте генератор синхронизируйте его и все будет работать как и у все страны. 3.5. Питание группы параллельно работающих трансформаторов на стороне 0,4 (0,69) кВ, как правило, рекомендуется выполнять одной линией 10 (6) кВ. Допускается включать на параллельную работу трансформаторы (группы трансформаторов), получающие питание от одного источника питания по двум и более питающим линиям 10 (6) кВ (см. рис. 2.3 и требования п. 2.3). Не допускается одновременное питание группы параллельно работающих трансформаторов по двум линиям от разных источников питания 10 (6) кВ. Что думаете по работоспособности данной схемы? Схема по первичке работоспособна. Приведенные пункты вообще не в тему. Дело за автоматикой генератора. Где ваша граница раздела и что вы собираетесь резервировать от генератора. |
|
|
mexx Экспорт мощности 18.1.2014, 21:36
Rezo ЦитатаВопрос возникает такой: по этой схеме практи... 18.1.2014, 22:18
mexx Rezo если параллельная работа трансформаторов от р... 19.1.2014, 9:54
Ixtim mexx, Покажите, где в этой схеме параллельно работ... 19.1.2014, 17:47
mexx Ixtim На Т1 и Т4 при экспорте мощности. На Т4 долж... 19.1.2014, 18:54
Митяй_ Цитата(mexx @ 19.1.2014, 18:54) Ixtim На ... 20.1.2014, 7:28
mexx Митяй не хочу я в этой теме вдаваться в подробност... 20.1.2014, 11:40
AAL1982 Цитата(mexx @ 20.1.2014, 11:40) Митяй не ... 20.1.2014, 14:00
mexx Цитата(AAL1982 @ 20.1.2014, 15:00) Конечн... 20.1.2014, 15:09
AAL1982 Цитата(mexx @ 20.1.2014, 16:09) Т.е. вы х... 20.1.2014, 15:24
Ixtim Цитата(mexx @ 20.1.2014, 16:09) А как же ... 20.1.2014, 16:46
Митяй_ Цитата(Ixtim @ 20.1.2014, 16:46) мне каже... 20.1.2014, 18:04
Rezo Цитата(Ixtim)....ключевым фактором будет поддержан... 20.1.2014, 17:00
mexx Давайте рассмотрим упрощенную схему первого поста.... 20.1.2014, 21:20
basaltes Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Давайте р... 1.2.2014, 11:54
duz Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Вообщем, ... 2.2.2014, 20:20
Energy66 Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Давайте р... 22.5.2017, 7:27
Roman D Цитата(mexx @ 18.1.2014, 20:36) "Рек... 20.1.2014, 23:38
millaelor Цитата(mexx @ 18.1.2014, 21:36) Приветств... 12.2.2014, 13:40
Ваня Иванов Уважаемые коллеги! Почитал этот бред и позволю... 22.5.2017, 15:30![]() ![]() ![]() |
|