Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Изменение коэффициента трансформации в зависимости от напряжения , Кто-то пробовал?

Roman D
сообщение 2.2.2014, 22:06
Сообщение #1


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11201
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В виде эксперимента замеряли коэффициент трансформации на некоем однофазном повышающем трансформаторе. На НН - ЛАТРом, на ВН - статическим вольтметром.
Короче, разница Ктр на 5 и на 30 кВ - минус 1%.
Кто-то может прокомментировать?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andreywitaljevic...
сообщение 3.2.2014, 4:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Коэффициент трансформации абсолютно не зависит от напряжения. Как можно померять напряжение на НН ЛАТРом?
5 и 30 кВ - соответственно начало и середина шкалы киловольтметра, вот и погрешность, измерения макимально точные на второй половине шкалы. Да и вряд ли у Вас киловольтметр точнее 1,0 (поверен ли он?)